为什么大功率家电自带的电线平方这么小?

大家电厂家比如空调电热水器等等,要求布线2.5平方铜线,4平方铜线,但是家电自带的线为什么平方这么小?比如我家的空调自带的线只有1.5平方。

不知道你的空调是多大的,可以看看最大输入功率是多大的,或是空调电流是多大的,下面以格力1.5P空调为例 ,它的最大功率是2980W,电流是13.5A,查《电工手册》1.5平方铜线在温度40度时的安全截流量是19A,如果是走专线,用1.5平方铜线完全可以满足要求,商家要求布2.5平方线,主要是怕用户在这条线上还有其他电器。

追问

非常感谢您的专业回答,谢谢!再问个专业的问题,最近换了台太阳能,有电加热功能2400瓦,之前老的电加热是1500瓦的,从三楼到六楼顶拉的线是1.5平方的,现在加热的时候这根线有点热,要不要换成2.5平方的?

追答

电线允许使用的最高温度是65度,只要在电线允许的安全截流量以内,且不烫手,就没问题。
2400W的电流是2400W÷220V=10.9A,远小于1.5平方铜线的截流量,可以放心使用。