99问答网
所有问题
消防控制室内设备的布置有哪些规定
消防控制室内设备的布置有哪些规定
举报该问题
推荐答案 2020-02-14
主要是这个规范----------------《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
这个是最重要的
3.4.8 消防控制室内设备的布置应符合下列规定:
1 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。
2 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。
3 设备面盘后的维修距离不宜小于1m。
4 设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。
5 与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。
▲ 收起条文说明
3.4.8本条从使用的角度对消防控制室的设备布置作出了原则规定。根据对重点城市、重点工程消防控制室设置情况的调查,不同地区、不同工程消防控制室的规模差别很大,控制室面积有的大到60m2~80m2,有的小到10m2,面积大了造成一定的浪费,面积小了又影响消防值班人员的工作。为满足消防控制室值班维修人员工作的需要,便于设计部门各专业协调工作,参照建筑电气设计的有关规程,对建筑内消防控制设备的布置及操作、维修所必需的空间作了原则性规定,以便使建设、设计、规划等有关部门有章可循,使消防控制室的设计既满足工作的需要,又避免浪费。
对消防控制室规模大小,各国都根据各自的国情作了规定。本条规定是为了满足消防值班人员的实际工作需要,保证消防值班人员具备一个应有的工作场所。在设计中根据实际需要还需考虑到值班人员休息和维修活动的面积。
3.4.9 消防控制室的显示与控制,应符合现行国家标准《消防控制室通用技术要求》GB 25506的有关规定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WOtvvteWeWttWzjWXtX.html
其他回答
第1个回答 2017-12-07
3.4.8
消防控制
室内设备的布置应符合下列规定:
1
设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。
2
在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。
3 设备面盘后的维修距离不宜小于1m。
4
设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。
5
与建筑其他
弱电系统
合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。
本回答被网友采纳
相似回答
消防控制室内设备的布置
应符合下列
规定
( )。
答:
设备面盘前的操作距离
,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。
消防控制室内
控制类
设备布置
要求
答:
设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m,双列布置时不应小于2m
。视距在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。维修距离设备面盘后的维修距离不宜小于1m。
通道设置
设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。设备间隔与建筑内其他弱电系统合用的消防控制室...
火灾报警控制
器在
消防控制室内的布置
要求
答:
火灾报警控制器在消防控制室内的布置应符合下列设置要求。
操作距离设备面盘前的操作距离,单列布置时应小于1.5m
。视距在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。维修距离设备面盘后的维修距离不宜小于lm。
集中设置
与建筑内其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置。
消防控制
室设置要求是
什么
?
答:
1 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级
;2 附设在建筑内的消防控制室,
宜设置在建筑内首层或地下一层
,并宜布置在靠外墙部位;3 不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;4
疏散门应直通室外或安全出口
;5 消防控制室内的设备构成及其对建筑消防设施的控制与...
消防控制设备的布置
要求
有哪些
答:
(1)盘前操作距离,单列
布置
时不小于1.5m,双列布置时不小于2m;但在值班人员经常工作的一面,
控制
屏(台)到墙的距离不宜小于3m。(2)盘后维修距离不宜小于1m。(3)控制盘的排列长度大于4m时,控制盘两端应设置宽度不小于1m的通道。
建筑火灾
消防控制
室的设置要求
有哪些
?
答:
1、
消防控制
室应设置在一楼或地下一层,其出口直通室外或距室外安全出口不超过20m;2、消防控制室的门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显标志;2、消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设防火阀;3、严禁无关的电气线路及管路通过;4、在其周围不应
布置
电磁干扰较强及其他影响消防...
消防
设施配备标准
规定
答:
消防设备的
放置地点应防雨、防水,与火源、水源、震动源等有1米以上的距离。消防设备设置要科学合理,分布做到“重点防护,兼顾全局”,灭火器一般放置在门口附近或重点防护设备附近的显眼地方,方便拿取使用。法律依据:《中华人民共和国消防法》第八条 地方各级人民政府应当将
包括消防
安全布局、消防站、消防...
一起学
消防
:
设备
用房平面
布置
,你需要掌握的知识点
答:
1)上述
设备
用房均可设置在首层或地下一层。2)可设置在地下二层的为:常(负)压燃油或燃气锅炉房、柴油发电机房、消防水泵房(
室内
地面与室外出入口地坪高差不大于10m)。3)不应
布置
在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻:锅炉房、变压器室、柴油发电机房。4)锅炉房、变压器室、
消防控制
室布置...
消防控制
室的设置要求
有哪些
?
答:
GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》中有
规定
。3.1.5 任一台
火灾报警控制
器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过 3200 点,其中每一总线回路连接
设备的
总数不宜超过200 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警...
大家正在搜
设备布置设计不包括的内容是
设备布置图包括哪些
车间设备的布置方法有
设备布置图的基本内容
设施设备保修期有规定吗
设备布置设计是什么
车间设备布置的原则
车间设备布置的基本形式
设备用房的平面布置
相关问题
什么是消防控制室?
消防控制室的设备布置要求
求消防控制室设备布置图,什么样的都行,只要能参考下,
什么是消防控制室
高压配电室的设计要求及规范
火灾报警系统和消防控制系统要布置在室外吗
机电设备、设施布置有什么相关规定的?安全距离有什么要求?
消防控制室里,用什么设备?是全用琴台式,还是立柜式加RCT,...