空调出现这个e5

空调出现这个e5这是发生什么问题了?

一、格力空调显示e5是什么故障?
1、格力定频空调显示E5代表——低电压保护(过电流保护)。
2、格力 变频空调 显示e5代码——为室内外通讯故障。
3、格力分体立柜式空调显示e5为——低电压保护,堵转过流保护。
二、格力定频空调显示E5的维修方法:
1、查看电压是否过低,可建议用户安装 稳压器 。
2、外机 电容 是否损坏。
3、外机散热是否良好,内机过滤网和外机的冷凝器是否太脏。
4、控制板故障,更换控制板。
三、E5故障的系统诊断
1、 压缩机 运转后,连续3秒钟检测到电流超过6A
2、 指示灯 闪烁并显示E5。
四、维修实例
故障现象:一台格力3匹柜式空调开机三分钟后整机停止工作,也不制冷,内机面板显示故障代码E5。
原因分析:根据故障现象判断该故障为室外机异常,格力空调故障代码表E5的含义是过流保护(低电压保护)。
故障维修:
1、拆开室外机外壳后,手摸到压缩机壳体很高温度,证明压缩的确有过流保护的现象。
2、断掉电源后在做进一步检查,测量压缩机启动电容容量为60uf,属于正常。
3、在测量压缩机的三端绕组阻值,发现均为开路,这个现象其实也是正常的,因为压缩机过流保护时已经把公共端断开了链接,我们必需先把压缩机温度冷却后再测才是真实的结果。方法很简单,准备一桶凉水,一条湿布给压缩机“洗澡”即可,不到十分钟左右压缩机温度便退了下来,此时我们在对压缩机三端进行测量,阻值为3Ω、2Ω、7Ω,都正常。
4、再次试机测量室外机的电压时,发现只有160V电源,而外风机的转速也是比较慢的,说明该机的E5故障是由于电压不稳定造成的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-08-05
底电压过流保护
第2个回答  2018-08-05
E5追答

有很多原因

相似回答