消防排烟口与居民进风口安全距离的相关规定是在哪个规范中
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-06-13
水平距离不小于20米
民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50736-2012
相似回答
消防排烟口与居民
窗户的
距离
答:
法律分析:排烟口距离就近的自然进风口距离不小于10m的
。法律依据:《中华人民共和国消防法》第四条 国务院应急管理部门对全国的消防工作实施监督管理。县级以上地方人民政府应急管理部门对本行政区域内的消防工作实施监督管理,并由本级人民政府消防救援机构负责实施。军事设施的消防工作,由其主管单位监督管理,...
排烟口与
通
风口的
标准
距离是
多少?
答:
通常情况下,
两者之间的最小距离应大于2米
。2. 如果排烟口与通风口处于同一墙面上,则它们之间的最小距离应大于1米。这样可以确保排烟口和通风口之间有足够的空间进行空气流动,避免互相干扰。3. 当排烟口和通风口位于不同楼层时,它们之间的垂直距离应大于3米。这样可以有效避免楼层之间烟气和污染物的...
排烟口和
补
风口距离
?
答:
机械加压送风防烟系统和排烟补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,
且高差不宜小 于3.0m;当水平布置时,水平距离不宜小于10m
。若指室内,则可看考全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调.动力 4.11.5条,二者水平距离不应小于5.0m。层建筑地下室面积大,层数多为1-3层,除大部分作...
正压送
风口和排烟风口的距离是
多少?
哪个规范中
有
规定
?
答:
1、20m,《高层建筑防火排烟设计规范》里有规定
。2、 防排烟系统可分为防烟系统和排烟系统的总称。防烟系统采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道的系统;排烟系统采用机械排烟方式或自然通风方式,将烟气排至建筑物外的系统。3、自然排烟应设于房间的上方,宜设在距顶棚或顶板下800...
地下车库
消防
工程,通风防
排烟
系统里送风与排风风管的安装
距离
是否有
规范
...
答:
只有《建筑设计防火
规范
》“9.4.7 机械加压送风防烟系统和排烟补风系统的室外
进风口
宜布置在室外
排烟口的
下方,且高差不宜小于3.0m;当水平布置时,水平
距离
不宜小于10.0m。”说明没有单独要求,但通过参加验收了解应该这也适应于室内,因为近了风一进一出就失去意义了。
对防火
规范中
若干防
排烟
条款的探讨和建议?
答:
笔者在贯彻
规范
的过程中,感到其中的有些
规定
值得进一步探讨。1、
排烟
防火阀、防火阀的设置①文献一[1]第8.2.5条规定,“……,并应在排烟支管上设有烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。……排烟防火阀应联锁关闭相应的排烟风机。”这里有两个问题:一是“排烟支管”含义不确切,降低了条文的可操作性;二...
《高层建筑设计防火
规范
》是什么?
答:
带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置局部正压送风系统,正压值应符合8.3.7条
的规定
。 8.4.4
排烟口
应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平
距离
不...
民用高层建筑设计防火
规范
介绍?
答:
8.4.3 带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室,消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置局部正压送风系统,正压值应符合8.3.7条
的规定
。8.4.4
排烟口
应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小...
对照
规范
与地标,梳理防
排烟
机房的设计与安装要求
答:
3. 防烟及
排烟
风机应设置在专用机房内,避免与非消防系统共用机房。如确有困难,排烟风机与送风风机应分开布置,以确保
消防安全
。《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)对防排烟风机设置进行了详细
规定
,强调应设置在专用机房内,无论是室内还是屋顶。对于机械加压送风风机,需符合特定要求,如...