排烟风口安装规范
排烟
口与通
风口
距离要求有哪些?
答:
根据《建筑排烟设计规范》和《建筑通风与空气调节设计规范》,
排烟口与通风口的距离应符合以下原则:1. 排烟口应远离通风口
,以避免排出的烟雾和污染物再次进入建筑内部。
通常情况下,两者之间的最小距离应大于2米
。2. 如果排烟口与通风口处于同一墙面上,则它们之间的最小距离应大于1米。这样可以确保排...
自然
排烟
开窗面积
规范
是怎样的
答:
1. 自然排烟开窗面积规范:- 前厅:不少于2平方米的开窗面积。- 共用前厅:不少于3平方米的开窗面积
。-
楼梯每五层:至少可开启2平方米的外窗
。-
室内走廊:开窗面积应超过走廊面积的2%
。- 室内房间:开窗面积不能少于房间面积的2%。- 中庭:可开启天窗或高窗,其面积不得少于中庭面积的5%。2. 自...
防
排烟
送
风口
、排烟口的
安装
内容有哪些?
答:
送风口、排烟口的安装1.送风口、排烟口应可靠地固定在设计位置上
。2.送风口(阀)与排烟口(阀)的
机械传动部件应不脱落、不松弛、运行可靠
。3.消防控制中心给出的动作信号或现场手动操作,应能使送风口、排烟口及自动排烟窗可靠地动作。4.走道排烟口(阀)及前室常闭送风口(阀)的手控缆绳安装长度...
正压送风口和
排烟风口
的距离分别是多少?那个
规范
制度规定的?
答:
没有具体规定
,但前室正压送风口是有手动开启装置的,此装置火灾时必须让人手方便操作,所以通常风口底离地1500较好。1、20m,《高层建筑防火排烟设计规范》里有规定。2、 防排烟系统可分为防烟系统和排烟系统的总称。防烟系统采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道的系统;排烟系统采...
地下室
排烟风口
距顶板300是什么意思,是风口朝上
安装
吗?
答:
首先明确的是,现行国家标准中,没有对排烟口朝向作出规定。
排烟风口一般安装在排烟管道下面或侧面;对于净空较底的空间,排烟口也可以设在上面
。具体安装位置、朝向应依据设计而定。一、排烟口朝向问题 排烟口设置在排烟管道上面,对排烟是有利的,但存在以下问题:1)风口安装风管上面,不便操作,尤其是...
排烟
口的
安装
要点是什么?
答:
排烟
口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50m。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m。排烟口平时关闭,并应设置有手动和自动开启装置。消防排烟风机之铝合金
风口
的
安装
注意事项 1、必须确保铝合金风口与箱体连接的...
排烟风口
不吊顶风口方向
规范
答:
朝上。
排烟风口
,装于空调排风系统烟气入口处,不吊顶风口方向
规范
朝上,平时处于关闭状态,只有在发生火灾时才根据火灾烟气扩散蔓延情况予以开启。
自然
排烟
开窗面积
规范
是怎样的
答:
3、《高规》中,长度不超过60m的内部走道外开窗面积是要在走道面积的2%以上。4、房间可开窗的排风面积不能少于房间面积的2%。5、中庭净高若是在12m以下,开天窗或高边窗的面积不能少于中庭建筑面积的5%。三、
安装
自然排
风口
时要注意的问题 1、每个防烟区必须至少有一个
排烟
口。2、自然排烟口与防烟...
排
风口
距地面高度要求多少米
答:
5m。《民用建筑设计统一
标准
》GB 50352-2019 8.3.3 柴油发电机房应符合下列规定: 6 当柴油发电机房设在地下时,宜贴邻建筑外围护墙体或顶板布置,机房的送、排风管(井)道和
排烟
管(井)道应直通室外。室外排烟管(井)的口部下缘距地面高度不宜小于2.0m。
防
排烟
风管的连接方式
规范
答:
3. 插条式连接:这种连接方式主要用于矩形风管。将不同形状的插条插入风管的两端,并进行压实以确保连接牢固。4. 软管式连接:此方式用于将风管与散热器、静压箱、侧送
风口
等部件相连接。
安装
时,软管的两端套在相应的连接管上,并用专用的软卡箍紧以确保密封。采用独特设计的滤芯,不仅具有良好的透气...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防排烟风口规范安装高度
灾后排烟风口安装规范要求
排烟风口规范要求
消防排烟风管新规范
强排烟风口设计规范
防排烟风口设置位置要求
排烟风口安装规范要求
排烟口设置要求