推荐答案 2022-04-01
可能是驱动设置异常导致的,排查一下。
错误(error )是指人们在使用软、硬件的时候,软、硬件不能正常操作的一种现象。由于错误的类型很多,为了对错误进行区分,系统设定了错误代码(error code),软、硬件在运行中如果发生错误,将通过它内部的原有的设定判断、识别而通过错误代码的显示方式给操作者,操作者通过错误代码识别,快速找到软、硬件不能正常操作的具体原因。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WOtBz7tv7OBXOtjWe7X.html
相似回答
...可以吗 我用
昆仑通态
的屏和信捷
plc 通信不上
不知道是怎么解决的...
答:
一步步来。首先你的
昆仑
通泰屏幕是要有与信捷
PLC的通讯
驱动的。然后按照如图设置对应的串口设置。图1:昆仑触摸屏的设置1 图2:信捷PLC的设置 图3:昆仑触摸屏的设置2 打圈的地方尤其要注意,这是我之前通讯连
不上
的问题。
昆仑通态
触摸屏和三菱
plc
为什么没有
通讯
答:
1.
通信
参数是否正常 2.通信线缆是否完好 3.触摸屏在开发时候所选的,要连接的
PLC的
机型是否正确
昆仑通态
触摸屏和三菱
plc
为什么没有
通讯
?
答:
通信
失败无非就是3个因素,(1)
通讯
参数,比如串口的COM号,波特率等,网口的IP地址等。(2)通讯线,比如是RS232通讯,结果接个RS485。比如是网口直连的,却接成交叉的了。(3)通讯协议,比如是三菱FX系列的协议,却选成了Q系列。望采纳。。。
昆仑
屏与松下
plc通信不上
怎么办
答:
昆仑通态
的显示屏是串口,您的
plc
也应该是串口,使用相对应的串口数据
通信
线链接。查看到plc还有昆仑通态的显示屏的引脚定义,一定要引脚对应上了才可以连接通信。
昆仑通态
触摸屏与三菱
plc通讯
后显示驱动不匹配
答:
1、昆仑通泰软件的设备通讯组件出现错误时会使的
昆仑通态
触摸屏与三菱
plc通讯
后显示驱动不匹配,用户可以重启三菱plc通讯设备,与昆仑通态触摸屏重新连接。2、昆仑通泰触摸屏的版本太低在与三菱plc通讯连接时会显示驱动不匹配,用户可以在昆仑通态触摸屏官网下载最新驱动,安装成功后重新连接。
昆仑通态
屏加了几个变量又
通讯不上
答:
北京
昆仑通态
自动化软件科技有限公司是国内一家高科技企业集团。公司主要从事专业自动化软、硬件的开发、设计与应用系统的集成,并向用户提供从硬件到软件的总体设计方案。昆仑通态屏加了几个变量又
通讯不上
需要查看设备通讯组件是否选择正常。通讯组件用于PC与可编程控制器(
PLC
)、智能仪表等进行数据通讯,...
昆仑通态
写按钮程序
plc
为什么没反应
答:
1、设备
通讯
组件选择不正常。设备通讯组件选择不正常,会导致通讯参数
和PLC不
一致造成plc没反应。可以通过连接变量的高低字调整正确解决。2、驱动程序的路径不对。
昆仑
通泰软件在给屏下载程序有错误指示,屏的设备组件的驱动程序的路径不对,也会造成按钮程序plc没反应。重新安装驱动路径即可。
昆仑通态
触摸屏
和plc通信
线一插上断电怎么回事
答:
干扰导致。PLC与触摸屏
的通信
总断开是干扰原因导致,排查方法如下:将
PLC和
触摸屏暂时单独放在一起,如果故障消失,则证明是干扰导致。
...与组态环境不一致,下载程序后触摸屏不能
与plc通讯
?
答:
设备窗口里的设备驱动是否能打开。我之前碰到过你的这种情况,是因为新的软件中设备驱动与旧的不一样了。所以新的软件中没有设备驱动文件,这样下载到触摸屏中就无法
通讯
了。这时你应该是打不开设备窗口里的驱动文件的。将旧的软件里的设备驱动文件拷贝到新的软件中即可。望采纳。。。