格力空调r32制冷剂没有了能用r22代替吗

如题所述

格力空调r32制冷剂没有了不能用r22代替。

由于R32与R22物化性能、理论循环性能以及压缩机用油等均不相同,因此对于装为R32制冷剂的制冷设备的售后维修,如果需要再添加或更换制冷剂,仍然只能添加R32,通常不能直接以R22。

R-32制冷剂广泛用于家用空调、中央空调和其它商业制冷设备;也可用作聚四氟乙烯树脂的原料和灭火剂1121的中间体。

R-22制冷剂主要用于冰箱、冷柜、饮水机、汽车空调、、除湿机、冷库、商业制冷、冰水机、冰淇淋机、冷冻冷凝机组等制冷设备中,同时还可应用于气雾推进剂、医用气雾剂、杀虫药抛射剂、聚合物(塑料)物理发泡剂,以及镁合金保护气体等。

扩展资料:

R-32制冷剂是一种拥有零臭氧损耗潜势的冷却剂。二氟甲烷与五氟乙烷可生成一种恒沸混合物,用作新冷却剂系统中氯氟碳化合物的代替物,主要作复配中低温混合制冷剂。虽然它是零臭氧损耗潜势,但它有高全球变暖潜能,以每100年时间为基础,其潜能是二氧化碳的550倍。

R-22制冷剂属于对高空臭氧层有破坏作用(ODP)及温室效应(GWP)的冷却剂。根据蒙特利尔议定书规定在发达国家已停止使用和生产,在发展中国家还可以生产,但其生产和使用截至期限是2030年。

参考资料来源:

百度百科——制冷剂

百度百科——R22制冷剂

百度百科——R32

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-08-10
不能用R22替代。【点击进入官网,了解更多】
R32冷媒和R22冷媒的关键物性参数差别很大,如果原本按照R32设计出来的制冷系统管路内填充了R22,甚至是把两种冷媒混合使用了,就会导致空调的制冷制热效果大幅度变差。且由于所对应适合的冷冻油类型不同,更换冷媒或冷媒混合之后容易导致压缩机出现缺油运转,严重了会导致压缩机烧毁。
步骤:
1、用充氟软管连接制冷剂钢瓶,修理表和充氟口,排除软管内空气。
2、启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差充入制冷剂气体。
3、充氟过程中观察压力表指针变化,通过间断的充氟使压力表指针维持在0.45-0.5MPA。
4、试运行30分钟后,空调应该工作在正常状态。
需要工具:
加氟管、带三通阀真空压力表、开瓶阀。