第1个回答 2021-12-01
SMW工法施工技术要点
1、SMW工法在施工前应有详细的施工组织设计,监理单位应制定相应的监理细则。并都应作好交底。
2、施工单位必须具备相应的专业资质,并建立完善的质量管理体系和质量检验制度。
3、施工前,必须认真清除地上和地下障碍物,为确保墙体精度,施工场地应平整夯实,必要时铺上铁板。
4、H型钢的运输、堆放、加工、起吊,尤其是回收后重复使用的,应确保其挺直不扭曲。不顺直的H型钢不准作用。
5、为确保结构内净空及内衬墙厚度,SMW围墙可外放10 cm左右或符合设计要求。
6、搅拌机架应有垂直和水平检测设施,并用经纬仪加水平尺以校核。搅拌机架垂直度偏差不得大于1/400。
7、开挖导向沟后固定定位型钢,在定位型钢上按设计桩位设置H型钢定位卡,定位卡必须准确水平、牢固。
8、严格控制水泥浆配比,确保水泥土搅拌墙墙体强度和防渗性能的重要参数,如无可靠的计量装置则实行水泥量总量和每幅用量(通过水泥浆比重)双控,水泥浆比重应随时抽查,每工作班施工单位不少于4次,监理不少于2次。
9、为获得H型钢插入时有较大贯入速度和水泥土强度及抗渗要求,必须严格控制钻机搅拌和压浆的速度,二轴机上提要慢,并做好二喷三搅,而三轴机下沉要慢,且在桩底必须重复搅拌注浆(表二),以保证土体破碎和全桩注浆的均匀性。
10、当搅拌机压浆搅拌结束应即移位,及时插入H型钢。经纬仪定位保持垂直,对准定位卡,靠H型钢自重下放入孔,如不到标高不可用加压和振动到位,只能提升重插,以满足H型钢的平直度(指轴线偏差和垂直度)要求。
11、当H型钢插均设计标高,应吊住固定,至水泥土结硬,才可撒除定位卡。当H型钢到位后,应及时清除置换出的多余水泥土。
12、因H型钢平整度偏差大与钢围囹间隙大小不一,为使支撑及时,应用钢板快凝水泥砂等能尽快传力的材料嵌填。
13、H型钢如有对接接头则接头必须位于开挖面以下2米,且相邻两根H型钢接头应错开1米以上。
14、相邻桩的施工间隔不超过12小时,相互搭接宽为应>20cm。
15、施工中出现的施工缝或冷缝则在外侧做一~二幅素桩,素桩与围护桩搭接厚
约10cm左右。
16、SMW墙体不允许出现渗漏,若有渗漏应及时封堵。
17、H型钢回收起拔后所留空隙,须用水泥砂浆及时压注充填。
18、施工全过程必须由专人负责填写记录表,记录要详细、真实、准确。记录表隔天送交监理。
19、型钢材料的性能和指标应满足设计规定的钢材标准和要求。
20、焊接成型的型钢使用前应逐根检查、验收、供应商应提供探伤报告,探伤率
不得少于5%。
21、桩位偏差不得大于土3cm,垂直度偏差不得大于3/1000桩长。
22、搅拌桩桩体在达到龄期28天后,应钻孔取芯测试其强度,其抗压强度不小
于1.5Mpa或符合设计要求。检查桩的数量应不少于已完成桩数的2%。