进出线间隔什么意思

高压开关中的 间隔
谁能通俗的解释一下 我不太理解
1、到2004年底,全网110kV及以上电压等级的GIS共有1812间隔在运行。这里有个 间隔
2、145 kV GIS参数为:额定电压145 kV,额定电流3 150A,额定短路开断电流40 kA,间隔宽度0.8 m,电缆出线间隔重量3 t,绝缘气体压力0.4 MPa,断路器压力0.61 MPa,年漏气率小于0.5%西门子145 kVGIS至2004年已取得7000间隔年运行经验。这里也有 间隔
好好回答,我提高悬赏分。(希望专业人士解答)
一楼不要拿百科的东西复制黏贴 我希望能用通俗的话解释 谢谢!

进出线间隔是指由断路器、隔离刀闸及接地刀闸组成的母线连接设备。

电力系统中,变电站是由一些紧密连接、具有某些共同功能的部分组成。例如:进线或者出线与母线之间的开关设备;变压器与两个不同电压等级母线之间相关的开关设备。将一次断路器和相关设备组成虚拟间隔,间隔概念也可适用于断路器接线和环型母线等变电站配置。

这些部分构成电网一个受保护的子部分,如一台变压器或一条线路的一端,对应开关设备的控制,具有某些共同的约束条件,如互锁或者定义明确的操作序列。

扩展资料:

这些部分的识别区分对于检修(哪些部分断开同时对变电站其余部分影响最小)或扩展计划(如果增加一条新线路,哪些部分须增加)非常重要。这些部分称为间隔,并且由那些统称为“间隔控制器” 的装置管理,配有成套保护,称之为“间隔保护”。

变电站中的电气间隔是指一个完整的回路,含断路器、隔离开关、互感器、避雷器等,凡具有功能完善的电气单元称为一个间隔,如进出线间隔、母线设备间隔,对3/2接线来说,一个完整串则含有3个电气间隔。

参考资料来源:百度百科——间隔

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-28
  进出线间隔:
  在电力系统中,变电站是由一些紧密连接、具有某些共同功能的部分组成。例如:进线或者出线与母线之间的开关设备;由断路器、隔离刀闸及接地刀闸组成的母线连接设备;变压器与两个不同电压等级母线之间相关的开关设备。第2个回答  推荐于2017-09-07
在电力系统中,变电站是由一些紧密连接、具有某些共同功能的部分组成。例如:进线或者出线与母线之间的开关设备;由断路器、隔离刀闸及接地刀闸组成的母线连接设备;变压器与两个不同电压等级母线之间相关的开关设备。将一次断路器和相关设备组成虚拟间隔,间隔概念也可适用于 断路器接线和环型母线等变电站配置。GIS作为由多个间隔组成的全封闭式SF6气体绝缘设备,
GIS的间隔主要分如下几个:
进线(或出线)间隔;
主变进线间隔;
母线联络(或分段)间隔;
母线设备间隔即PT及避雷器间隔;
个别项目可能需要专门的母线接地间隔。本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-09-12
就相当一个整体盘柜,对于低压6KV,间隔就是一个盘柜
第4个回答  2019-04-24
变电站中的电气间隔是指一个完整的回路,含断路器、隔离开关、互感器、避雷器等,凡具有功能完善的电气单元称为一个间隔。
电气间隔就是具备功能完善的电气单元,比如:有断路器、隔离开关、避雷器、并且能够独立运行的电气单元。
相似回答