美控th150f温控器设置方法

如题所述

美控th150f温控器设置方法如下。
1、下限偏差告警设置方法是按SET键选择显示SLP,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位,递增,递减键设置或修改该项参数。该参数表示告警点低于主控设定点的相差值。
2、上限偏差告警设置方法是按SET键选择显示SHP,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位,递增,递减键设置或修改该项参数。该参数表示告警点高于主控设定点的相差值。
3、比例范围设置方法是按SET键选择显示P,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位,递增,递减键设置或修改该项参数。P值越大,温控器的主控继电器输出的灵敏度越低,P值越小,温控器的主控继电器输出的灵敏度越高。
4、积分时间设置方法是按SET键选择显示I,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位,递增,递减键设置或修改该项参数。设定的积分时间越短,积分作用越强。
5、微分时间设置方法是按SET键选择显示D,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位,递增,递减键设置或修改该项参数。仪表设定的微分时间越长,则以微分作用进行的修正越强。
6、比例周期设置方法是按SET键选择显示T,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位,递增,递减键设置或修改该项参数。
7、自整定设置方法是按SET键选择显示At,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位,递增,递减键设置或修改该项参数,设置为00表示自整定关闭,设置为01表示自整定启动。
8、锁参数设置方法是按SET键选择显示LOK,绿色显示屏显示锁的状态,选择移位,递增,递减键设置或修改该项参数,设置为00表示不锁,设置为01表示只锁主控以外的参数,设置为02表示所有参数全锁定。参数被锁定后,别人不能修改,需修改时要解锁,即设置为00。
9、主控温度上限设置方法是按SET键选择显示SOH,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位,递增,递减键设置或修改该项参数,该参数表示主控继电器动作温度不能高于此值,否则,主控设定温度无效。
10、温度修正设置方法是按SET键选择显示SC,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位,递增,递减键设置或修改该项参数,当温控器长时间运行后产生测量偏差时,就可使用该项功能修正误差。如测量值偏小2℃时,即可设置该项参数为02,若测量值偏大2℃时,即可设置该项参数为负2。