消火栓箱门的开启方向是怎样的?

如题所述

消火栓箱门开启方向应有利于消防水带的连接和使用,且不影响疏散。设计图纸考虑消火栓箱门开启方向时,平面图标上的黑白交界点为门轴,面对箱门,门轴在左侧为左手门(左开门),门轴在右侧为右手门(右开门)。左开门如下:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-11-29
根据规范《消火栓箱》 GB/T14561-2019
5.5.1 消火栓箱应设置门锁或箱门关紧装置。
5.5.2 设置门锁的消火栓箱,除箱门安装玻璃以及能被击碎的材料外,均应设置箱门紧急开启的手动机构,应保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠。
5.5.3 箱门的开启角度不应小于160°。
5.5.4 箱门开启拉力不应大于50N。
其次,在验收的过程中,要求的是,开门见栓,也就是说,栓头的所在方向,即为箱门的开启方向。
相似回答