在选择消防备用电源时,允许中断供电时问为( )S以上供电,可选用快速自启动发电机组。
A.10
B.15
C.20
D.25
举报该问题
推荐答案 2023-05-21
【答案】:B
根据《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)第3.0.5条规定,应急电源应根据允许中断供电时间选择,并应符合下列规定: 1.允许中断供电时间为15s以上供电,可选用快速自启动发电机组。
2.自投装置动作时间能满足允许中断供电时间,可选用带有自动投入装置独立于正常电源之外专用馈电线路。
3.允许中断供电时间为毫秒级供电,可选用蓄电池静止型不间断供电装置或柴油机不间断供电装置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WOjzBjzzXv7v7tj7t7O.html
相似回答
关于应急
电源,
下列说法正确的有哪些?
()
答:
B项,第3.0.5-1条规定,
允许中断供电时间为15s以上的供电
,可选用快速自启动的发电机组。C项,第3.0.5-3条规定,允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用蓄电池静止型不间断供电装置或柴油机不间断供电装置。D项,第3.0.9条规定,备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。
二级负荷
有哪些
答:
(1)允许中断供电时间为15s以上的供电
,可选用快速自启动的发电机组。 (2)自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,可选用带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路。 (3)允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用蓄电池静止型不间断供电装置、蓄电池机械贮能电机型不间断供电装置或柴油机不间断供电装置。
应急
电源
的种类有哪些?
答:
应急电源一般有三种类型,即城市电网电源、自备柴油
发电机组
和蓄电池。对供电时间要求特别严格的地方,还可采用不停电
电源(
UPS)作为应急电源。1、照明型:这是最常见的消防应急电源的类型,它主要就是负责我们日常生活与工作中的照明用电,比如说我们的消防应急通道的指示灯就是通过照明型的消防应急电源给予电...
消防
应急
电源
盒如何接线图解
答:
严格按照接线图连接电路。各个端口分别连接以下线路:①——连接火线 L ②——连接零线 N ③④——连接光源(适合内置驱动的LED光源)③④——连接驱动
电源,
再接光源(适合外置驱动的LED光源);⑤—— 连接墙壁开关线,开关线的另一端,进火线①端口,墙壁开关只控制市电照明,不影响应急照明;白插座...
消防备用电源
多长时间能
启动
答:
应急照明和疏散指示标志在5s内顺序
启动,
手动
启动消防
应急电源输出,5s完成应急转换,5s内转入应急工作状态。消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。
备用消防电源
的供电时间和容量,应满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求。备用消防电源的供电...
消防备用
柴油
发电机组
有哪些要求
答:
这个时候柴油发电机就派上用场了。1、保障柴油的供给,机组基本能作为
备用电源
稳定
供电,
而且柴油机维护维修也很方便。2、投资少,原料消耗成本低。能节省开支。3、
发电机组
性能稳定,对环境的适应性能较强。柴油机本身故障率低,耐用。
在消防备用
柴油发电机组的选择上用户还要注意与厂家沟通哦!
LED应急
电源
的性能如何?
答:
选择应急
电源
应根据
允许中断供电
的时间来确定:①允许中断供电时间为15
S以上
的
供电,可选用快速自启动
的
发电机组
。②自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,可选用带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路。③允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用蓄电池静止型不间断供电装置、蓄电池机械储能...
哪个规范规定双
电源供电
还要设置柴油
发电机组
答:
消防用电按一、
二级负荷
供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置。当采用自动启动方式时,应能保证在30s内供电。当城市只有一路供电时,可采用自备柴油发电机作为备用电源。国外一般使用自备发电机设备和蓄电池作消防备用电源。结合目前我国经济和技术条件、不同...
建筑设计防火规范
消防电源
配电规范标准
答:
(三级消防负荷不要求末端自动切换,一般就是一个电源一个回路就可以了,如室外消防用水量不大于25L/s。)(住宅小区内的生活水泵房,区域生活水泵房,不低于
二级负荷
供电。)建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定:(疏散照明时间增加)1 建筑高度大于 100m的民用建筑,...
大家正在搜
双电源常用供电为什么备用电源有电
应急电源主电源与备用电源
蓄电池备用电源持续供电时间
备用电源连续供电时间
基站备用电源供电时间
船舶备用电源供电设备
一类负荷允许中断供电时间
供电备用电源
应急备用电源连续供电