tcl空调显示e2故障代码怎样处理

如题所述

E2的意思是:室内管温热敏电阻短路或断路。

原因以及解决方法:

1、确定环境温度是否太低。

2、判断是控制故障还是系统故障,可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题。故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。

3、外机连接线和插头,把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。

4、通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。

扩展资料:

tcl空调常见故障代码检修:

一、故障代码E4

E4代表压缩机自动保护中。也有可能是室外机需要清洗的缘故。E4制冷过负荷保护,即内机蒸发器结冰了。

原因:

1、老鼠把传感器线咬断可能性在百分之六十以上,特别是饭店等公共场所。

2、内机滤网脏堵,可能性一半以上。

3、内风机电容量减小导致内风机转速低。

4、内机蒸发器后背太脏,导致蒸发器不通风。

5、传感器阻值漂移。

二、空调显示E9

E9为防冷风保护,原因及处理方法如下:

1、在制热运转模式下,室外机会因低温而结霜,影响制热量,此时空压机会自动进入除霜模式,室内盘管温度会降低,为防止吹出冷风,室内风扇也会停止运转,并显示代码E9,表示空调机目前处于除霜阶段,内机风扇停止送风,为防冷风状态,待除霜结束,E9显示就会消失。

2、若室内盘管温度已达到了,风机还不转就有故障了。排除风机故障外,最有可能的原因是室内盘管传感器出现开路性故障,使CPU误判温度过低,而一直处于防冷风的状态。

还有一个原因是盘管的温度的确没升高,制冷系统的故障。

解决措施:更换室内管温传感器。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考