99问答网
所有问题
施工中框架梁不在框架柱上偏移30厘米只能放在另外一条框架梁上,可否在柱子处水平加腋处理
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-06-06
不可以。框架梁既然不在柱子上,就构不成框架节点。起不到框架的作用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WOjjBtz7BjvOOtjBBtt.html
其他回答
第1个回答 2017-06-03
这个你再想也没用了,只有通过设计来验算,让设计出方案
第2个回答 2017-06-03
发个图
追问
追答
自己的房子,还是包的活
跨几米
位于几层的
追问
商品房8.1米的跨
地下室顶板
追答
那就不行了,梁下加柱可以不
追问
加油行不
加柱的话下面有车位
追答
浇筑完了怎么加腋
追问
浇了一半
相似回答
框架柱子
钢筋可以在
梁
节点处同一
水平
面搭接吗?如果可以,请说明...
答:
框架柱子
钢筋在梁节点区不能搭接,见03G101-1中的第36页图中有。在楼面以上和楼面梁以下有一段是非连接区。如果要搭接应错开此部位
在框架中梁
与
柱
截面不同时梁上部钢筋怎么样搭接
答:
框架梁和框架柱不可能截面一定相同,但是梁必须搭接在柱子上,绝对不能悬空
,如果在看到的结施图上是悬空的,那是设计的错误,要与设计单位协商柱子的位置。梁锚柱子如果满足直锚的话就直锚。如果不满足直锚的话就弯锚,弯锚固要满足大于等于0.4labE(la)+弯折长度15D,这是框架梁的锚固长度。非框架...
框架梁
与非框架梁的区别?
答:
1、两者的连接不同,如果是
框架梁,
它与框架柱或者与剪力墙是连接的,但是非框架梁与框架梁直接连接。2、受力不同
,框架梁
与框架柱或者剪力墙连接着,所以它有一部分的承受力就转移到了
框架柱上面
。而非框架梁是通过楼面负荷先传向框架梁,后期又由框架梁传给框架柱,所以受力有所不同。框架梁(KL...
我现
施工一
栋
框架
结构的房屋,正负0以下有50
厘米柱子,柱子施工中
是不是...
答:
这不太好说 框架结构,你没有说基础结构情况。一般来说,如果是独立基础的型式,基础扩大顶面处可以留施工缝,往上的施工缝要在二层楼面上(正负零处没有梁的)或者是正负零以上(正负零处有梁的)。正负零以下只有500,如果正负零层没有梁板,一般考虑是直接上到二层留施工缝。如果是有地下室的...
在框架
结构中有些
梁
为什么
不放在柱子
中间?
答:
梁放在
中间,即梁柱中线重合是最有利的,规范也推荐这样。但有时候建筑的墙体布置跟柱子边对齐,一般很多人也乐于把梁与建筑的墙对其,这样墙体直接落在
梁上,
而且砌墙砌筑到梁底即可。有的楼梯间也不希望看到梁。
框架柱
垂直度偏差超过规范允许偏差,应怎么处理?
答:
3倍以内,可以暂不处理;3倍根据偏差程度采取加固、返工重做等措施进行处理。框支梁与框支柱用于转换层,如下部为框架结构,上部为剪力墙结构,支撑上部结构的梁柱为框支柱和框支梁。框支柱与
框架柱
的区别也就是所用部位不同,然后结构设计时所考虑的也就不尽相同了。框支柱是支撑框支梁的柱,用于...
框架
剪力墙结构只要
柱子
每层都一样,每层
梁
的位置都不是完全相同也可以吗...
答:
框架剪力墙结构只要柱子每层都一样,每层梁的位置都不是完全相同也可以的,但,一般设计不会这样做,自己给自己找麻烦,应当尽量一致。
屋面
框架梁
上部钢筋在
中柱上
两跨钢筋大小不同可以直锚吗?
答:
1.如果是梁底在一个高度上而且直锚满足锚固长度需求是可以的。2.如果不是上述情况都是不可以的,这样就需要采取弯锚进入支座,这个时候难点就是如何保证核心区混凝土浇筑,我们以前在某小区施工地下车库顶板由于钢筋密度太大导致混凝土无法进入,泵车等全部进入到工地后还不能进行浇筑作业,足足等待了一上午...
动力电池系统结构设计的难点在什么地方
答:
框架结构应设计成双向梁柱刚接体系,但也允许部分的框架梁搭在
另一框架梁上
。应加强垂直地震作用的设计,从震害分析,规范给出的垂直地震作用明显不足。 (2).雨蓬不得从填充墙内出挑。大跨度雨蓬、阳台等处梁应考虑抗扭。考虑抗扭时,扭矩为梁中心线处板的负弯距乘以跨度的一半。 (3).框架梁、柱的混凝土等级宜...
大家正在搜
框架梁一端为框架柱一端为框架梁
框架梁与框架柱偏心中心什么意思
框架结构中的梁是搭在柱上吗
框架柱与框架梁
框架梁必须到框架柱吗
框架梁与框架柱的锚固
框架梁框架柱图集
框架梁与框架柱搭接
框架梁与框架柱的锚固规范
相关问题
在框架结构中有些梁为什么不放在柱子中间?
框架梁底筋可以过支坐吗?我见很多工地上施工人都是一律过柱子3...
框架梁上部钢筋搭接在柱子上行吗
框架梁能否一端与柱相交,另一端与框架梁相交?
框架梁与框架柱相交处,梁的纵筋可以在柱纵筋的外侧通过吗
梁施工图中,只有KL1,KL2,KL3,这三种梁,请问这种情...
框架柱子钢筋可以在梁节点处同一水平面搭接吗?如果可以,请说明...
建筑施工中,梁柱节点内可以有接头吗?