怎样查看互感器变比倍率

如题所述

查看互感器变比倍率主要是看电流互感器名牌上变比,100/5/1=20倍,穿二匝倍率计算是100/5/2=10倍,因此,电流比为100:5的互感器,正常情况一次卷绕匝数为1匝的倍数为20倍。

使用互感器中,当10kV出线发生单相接地时,电压互感器一次侧非故障相对地电压为正常电压值的根号3倍。电压互 感器的铁芯很快饱和,激磁电流急剧增强,使熔丝熔断。

为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流电压,使用互感器起到变流变压和电气隔离的作用。显示仪表大部分是指针式的电流电压表,所以电流互感器的二次电流大多数是安培级的。

扩展资料:

互感器最早出现于19世纪末。随着电力工业的发展,互感器的电压等级和准确级别都有很大提高,还发展了很多特种互感器,如电压、电流复合式互感器、大电流激光式电流互感器,电子线路补偿互感器,超高电压系统中的光电互感器,以及SF6全封闭组合电器(GIS)中的电压、电流互感器。

使用互感器注意事项:

1、电流互感器的额定一次电流一般按线路的1.2~1.4倍电流选用电流互感器,这主要是考虑线路过载时不至于烧毁电流互感器和电流表或电能表等用电设备。

2、电流互感器的额定一次电流也不能选得比线路的实际工作电流相差太大,这将影响电流互感器的计量 精度。

3、互感器是在额定的二次输出负载范围内才能保证互感器精度。因此包括二次线路负载以及计量装置的负载都为互感器实际工作的负载,当互感器二次实际输出负载大于互感器二次额定输出负载时,互感器精度将降低,严重过载时将烧毁互感器。

4、当互感器二次实际输出负载低于互感器额定二次输出负载时,互感器的精度将降低。

参考资料来源:百度百科-互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-16
  互感器变比 :
  5A一般用在表计或计量,1A一般用在信号或取样。
  二次额定电流5A和1A都是国家标准,但5A比较常见。
  电流互感器的额定容量I*I*R,二次电流由5A改作1A允许的R就大多了.指针表不能配1A的电流互感器数字表能配1A的电流互感器,还有数字继电器能配1A的电流互感器
  变比可以理解成“倍率”即一次二次之间的倍数关系,就拿你说的50/5的电流互感器来说吧,该互感器的一次额定电流是50安,而二次额定电流是5安,就说明一次二次之间的电流传变倍数是50除以5等于10,简单说这个互感器能够将一次的电流按照缩小十倍的倍数传遍到二次的表计或保护装置中。即一次是10安时,二次回路中实际上只对应的流过1安的电流,一次流过20安时则二次回路中就会有2安的电流流过,以此类推,如你所说额定电流30安的电机,选用50/5的互感器,当电机绕组中有25安的电流时,则在该电机电流表内的电流线圈中实际上只有25除以倍率10等于2.5安的电流流过。而电流表表盘上的刻度是按照二次对应的一次电流位置画的,也就是说当二次线圈中有1安电流流过时,在电流表表盘上指示的位置上就要标出10安,以此类推。也就是说有互感器的电流表在读数时直接按照表盘上的数直读就可以了,无需乘倍率,但是要是在二次电路检测出的电流换算到一次电流时就要乘以倍率了。
第2个回答  2015-09-26

  带有互感器的电表的倍率是看使用的电流互感器上标注的电流比来计算。

  如图所示电流互感器变比是100/5。那么对应的倍率就是20倍。

  如果电度表显示是100度电,那么实际用电量就是2000度电。

  实际情况是6倍的互感器,那么就是电表实际显示数值乘以6,就是实际使用的电能度数。

第3个回答  2010-10-11
互感器上都有标牌的呀,生产厂家、变比都标的清清楚楚~本回答被提问者采纳