大金机房专用空调特点介绍 机房专用空间事项

如题所述

一、大金机房专用空调特点
1、高精度设计。机房专用空调不仅对温度可以调节,也可以对湿度可以调节,并且精度都是很高的。计算机特别是服务器对温度和湿度都有特别高的要求,如果变化太大,计算机的计算就可能出现差错,对服务商是是很不利的特别是银行和通讯行业。机房专用空调温度精度达±2℃,湿度精度±5%,高精度机房精密空调可以温度精度达到±0.5℃,湿度精度达到±2%。
2、设备散湿量很小。计算机设备虽然散热量大,但无散湿量。机房内的湿量主要来自工作人员及渗入的室外空气。因此,机房内的散湿量很小,IDC机房内的散湿量平均只有8~16g/m²h。
3、空调送风焓差小。因为IDC机房的高热量、小散湿量,所以空调在处理空气过程中以制冷为主,除湿为辅,空气处理过程可以近似为一个等湿降温过程。考虑到设备结露问题,机房空调的送风温度较舒适空调偏高,因此显热比很高,焓差明显小。小焓差的处理过程,便专用空调的能效比也相对较高。
4、空调送风量大。在小焓差的情况下,要消除设备的大热量,增大通风量是必然的。大风量在有限空间内循环,换气次数明显大于其他类型的空调。在IDC机房中,一般的换气次数在30~60次/小时,如此高的换气次数使得机房内的温度分布更趋于均匀。
二、大金机房专用空调注意事项
1、电源电压不应过大波动(允许±10%波动),空调器应由专用线路供电,使用单相三孔插座,插头应完全插入。
2、室内机的外壳应经常清洗。通常,可以用干净的干布擦拭干净,或用中性洗涤剂擦拭。绝对不允许直接用水清洗。如果用布擦拭,应在断电后进行。
3、室内温度调节不能太低,否则对人体不利,应适当调节设定温度。
4、如果您觉得室温太高,可以适当降低设定温度。
5、高效使用计时器,节省能源和舒适。
6、空调房间的人数不应太多。否则可能导致空调制冷能力不足,温度难以下降。
7、房间的门窗不能频繁切换,而人员也不应经常进出,以免失去冷气外漏。
8、玻璃窗必须关闭,最好拉上窗帘,以反射一部分光线和热量。
机房中的设备由于长时间运转,所散发出来的热量必须及时的散发出去,否则设备就不能正常运转,而且还会影响设备的使用寿命,以上就是小编为大家介绍的大金机房专用空调。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答