C40的混凝土,三个抗压强度分别是42.4 50.8 44.5 平均值45.9 为什么我算出的评定结果都不对!

同条件养护 ,难道是本来强度就不合格?

  C40的混凝土,三个抗压强度分别是42.4 50.8 44.5 平均值45.9 为什么我算出的评定结果都不对!
同条件养护 ,难道是本来强度就不合格?
  本题按我的理解整理一下是否是这样:
  混凝土设计强度等级C40,同条件养护试件三个抗压强度分别是42.4MPa、 50.8 MPa、44.5MPa平均值45.9 MPa,按《混凝土检验强度评定标准》GB/T50107-2010,非统计方法评定不合格,45.9 MPa<1.15ƒcu,k=1.15×40=46MPa。为什么我算出的评定结果都不对!难道是本来强度就不合格?
  答:一、是上述我的理解整理后的意思吗?
  二、是上述我的理解整理后的意思,我再问个问题:42.4MPa、 50.8 MPa、44.5MPa是同条件养护试件三个抗压强度代表值,对吗?
  三、是同条件养护试件三个抗压强度代表值,你评定时,少乘了一个折算系数:1.10。
  四、您这题意是:“结构实体实验留置的同条件养护试块为3组”。各组试块的强度代表值分别为(MPa):42.4、 50.8 、44.5 。并未包含下面规定中的折算系数1.10?(2 同条件养护试件的强度代表值,应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107—2010 的规定确定后乘折算系数取用,折算系数宜取为1.10,也可根据当地的试验统计结果作适当调整。)
  ①.先乘折算系数1.10:
  42.4×1.10=46.64MPa;
  50.8×1.10=55.88MPa 46.64MPa
  44.5×1.10=48.95MPa。
  mƒcu=(46.64MPa+55.88MPa+48.95MPa)÷3=50.49MPa。
  mƒcu≥λ3·ƒcu,k 50.49MPa>1.15×40=46MPa;
  ƒcu,min≥λ4·ƒcu,k 46.64MPa>0.95×40=38MPa。
  ②.先求平均值,再乘折算系数1.10:
  (42.4 +50.8 +44.5 )÷3×1.10=45.9×1.10=50.49MPa;
50.49MPa>1.15×40=46MPa;
42.4×1.10= 46.64MPa。 46.64MPa>0.95×40=38MPa。
殊途同归: 本题的同条件养护混凝土强度评定:合格。(若42.4、 50.8、 44.5的值已乘折算系数1.10,则同条件养护混凝土强度评定:不合格)
‍非统计方法:《混凝土强度检验评定标淮》GB/T50107―2010中规定公式进行评定。
5.2.2 当样本容量小于10组时,其强度应同时符合下列规要求:
mƒcu≥λ3·ƒcu,k (5.2.2—1)
ƒcu,min≥λ4·ƒcu,k (5.2.2—2)
λ4取0.95。混凝土强度等级<C60,λ3取1.15,≥C60,λ3取1.10。