6KV三相异步高压电动机启动时,同一母线的电动机有的电流升高有的电流降低是怎么回事?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-09-23
6KV三相异步高压电动机启动时,同一母线的电动机有的电流升高有的电流降低,一般来说,这种电流的变化应该是负载变化造成的。
如果同一母线上的电动机所带的负载不同,那么在启动时,负载大的电动机电流会增大,而负载小的电动机电流则会降低。
另外,如果母线上的电动机的启动方式不同,也可能会有不同的启动电流变化。
例如,采用软启动方式的电动机启动电流的变化会比较平缓,采用直接启动方式的电动机启动电流的变化则会比较大。
如果同一母线上的电动机存在不同的控制方式,例如采用矢量控制和采用V/F控制,也可能会影响电动机的电流变化。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WOjWzXztejzXvO7OjeO.html
其他回答
第1个回答 2022-07-01
这和不同负荷的需要力矩有关。当电机启动时,由于启动电流将达到其额定电流的5-7倍,如此大的电流会在沿线形成比较大的电压降,使得母线电压瞬间降低。使得母线上的各个电机的转速略有下降。
有些电机所带的负荷力矩对转速比较敏感,转速降低就迫使电机加大输入电流来保证输出力矩。而有些负荷力矩可以随着转速降低,自己就减少出力,这时电流就减少了
相似回答
6KV电动机的启动有
何规定?
答:
1、电动机
的启动
应逐台进行,一般不允许在
同一母线
上同时启动两台以上电动机。由机组人员
启动6KV高压电动机时,
应先通知电气主值调整好母线电压。2、鼠笼式转子
的电动机
在正常情况下,允许在冷态下启动两次,每次间隔时间不得小于5分钟;在热态下允许启动一次,只有处理事故时以及启动时间不得超过3秒的...
功率因数详细资料大全
答:
早期廉价的开关电源中有一个全波整流器,整流器只有在电源端电压超过内部电容器的电压时才会导通,因此其峰值因子很高,畸变功率因子很低,而且在
三相的电流
系统中,其中线性电流不会为零,可能会有中性线负载过大的问题[6]。 典型的开关电源首先会用整流二极体产生直流电压,再由直流电压产生输出电压。由于整流器为非线性...
6KV
厂用
母线
单相接地有何现象
答:
2)询问机、炉是否因启动6KV辅机所致
。3)按《电业安全工作规程》要求到就地检查6KV厂用段母线有无明显接地现象,6KV高压电动机和厂用变接地保护是否发信号。4)将6KV厂用段倒至由启动变带,判断是否为高厂变6KV侧接地。5)若高厂变6KV侧接地,则汇报有关领导和调度停机处理。6)将接地母线所接低厂...
励磁
电流
和励磁电压都低导致
电机
运行无力是什么情况
答:
例1:运行中,励磁电流比正常值低了。故障现象:励磁装置正常运行过程中,励磁电流减小,励磁电压约有
升高,电机
运转正常,没有报警和其它异常。原因分析:根据欧姆定律I=U/R,励磁电压Uf基本恒定条件下,引起励磁电流If减小的原因是励磁输出回路电阻R增大了,由正常励磁绕组直流电阻rf变成了rf+ri,ri即是导致If降低的故障电阻...
三相
电电压降
怎么
计算
答:
然后用
电机的启动电流
(一般
异步电机
直接启动取电机额定电流的5~8倍)去乘变压器阻抗,就是变压器的压降(每相的压降);这样计算应没有考虑阻抗的相角,所以不是精确计算,但对于工程应用已经是足够精确了。问题五:单相
,三相
和直流电压压降的计算公式分别要怎么算?均相同,只单相和直流是2根线,三相...
电厂面试题目及参考答案(2)
答:
答:1、发电机,变压器,线路的电压表,电流表及功率表周期性的剧烈摆动,发电机和变压器发出有节奏的轰鸣声。 2、连接失去同步的发电机或系统的联络线上
的电流
表和功率表摆动得最大。电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心,每一周期约降低至零值一次。随着离振荡中心距离的增加,电压波动逐渐减少。如果联络线的阻抗较大,...
6KV母线
电压互感器
高压
保险的作用是什么?高压保险熔断一相有哪些原因...
答:
高压保险熔断一相的原因一般是电压互戌器本身有短路现象而引起的过电流造成。此时互感器往往伴随有冒火或冒烟,过热有焦臭味,不正常响声等现象。发生这种情况应立即退出该段工作变压器与
电动机
低电压保护,将电压互感器停电,但按照规程规定不得用刀闸切断故障点,而直接将电压互感器小车拉出,所以应根据表...
电工基础试题及答案
答:
1、三相交流电: 由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差 120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 2、一次设备: 直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。 3、...
交流输电电压等级的发展变化(100分求)
答:
发电厂和重要变电所的母线应装设专用母线保护. (5)电力电容器保护 电力电容器有电容器内部故障及其引出线短路,电容器组和断路器之间连接线短路,电容器组中某一故障电容切除后引起的过电压,电容器组过电压,所连接的母线失压. (6)高压电动机保护
高压电动机有
定子绕组相间短路,定子绕组单相接地,定子绕组过负荷,...