仪表中的流量计都有直管段安装要求的是吗?我只知道V锥是前3D后1D,请大家罗列其它的流量计 谢谢

如果有有规律可以提供规律

按照GB 50093━2002自 动 化 仪 表 工 程 施 工 及验 收 规 范,不同种类的流量计所要求的前后直管段长度是不一样的,流量计上下游直管段的通常要求如下:

——转子流量计,上游不小于 0~5 倍管径,下游无要求;
——靶式流量计,上游不小于 5 倍管径,下游不小于3 倍管径;
——涡轮流量计,上游不小于 5~20 倍管径,下游不小于3~10 倍管径;
——涡街流量计,上游不小于 10~40 倍管径,下游不小于5 倍管径;
——电磁流量计,上游不小于 5~10 倍管径,下游不小于0~5 倍管径;
——超声波流量计,上游不小于 10~50 倍管径,下游不小于5 倍管径;
——容积式流量计,无要求;
——孔板,上游不小于 5~80 倍管径,下游不小于2~8 倍管径;
——喷嘴,上游不小于 5~80 倍管径,下游不小于4 倍管径;
——文丘里管、弯管、楔形管,上游不小于 5~30 倍管径,下游不小于4 倍管径;
——均速管,上游不小于 3~25 倍管径,下游不小于2~4 倍管径。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-08
fengxiaosa 的回答我看的有点迷糊,因为有些似乎是有道理的,有些是不对的,有些摸不着头脑,有时间希望能单独沟通一下。

关于流量计直管段的要求,我觉得“有花”你首先要知道直管段最重要的目的是什么。

流体-无论是气体还是液体,在管道内流动是有紊流的,这和管道的走向以及管道内的元件有很大的关系(例如各种阀门、挡板、当然和管道的内壁粗燥程度也有点关系),这就造成了一个管道截面上各点的流速差异很大,方向也有可能不同,或者介质流动的脉动,流速的不稳定等等,这些对于流量测量来说都是有影响的,所以流量计安装对安装点直管段的前后长度都有个要求。
鉴于以上原因,总的来说直管段的长度在现场条件下是越长越好了,当现场条件不满足的时候,一些流量计采用多布点或者在流量计前增加导流板的方式。

你说的前三后一 也不是绝对的,那只是个概念。任何一类流量计也未必就是一成不变的 ,这要在流量计的设计、出厂标定试验中得出最小的要求。而多数时候现场也未必能满足。

---------------
另外对于以下观点,我认为是不正确的:
例如对于孔板来说,前端为全开截止阀,管壁粗糙度为0.80时,不影响测量的直管段长度达 44D ,附加误差 正负0.5% 的直管段长度为 22D

动压式的流量计(挡板、动压管、皮托管)、。。。。。液体质量流量计多数是不用考虑直管段的。

以下观点,我认为正确:
但实际应用中会小一些,具体还是要看厂家要求。所以各种流量计的直管要求还是要以产品要求为准。
第2个回答  2010-10-08
流量计对直管段安装都有要求,不同的流量计根据测量原理的不同对直管段的要求也不同:转子流量计是5DN;电磁流量计无内活动和阻流元件只需要一段光滑的直管段 ;管道式超声波管道式安装5DN,涡街流量计前端最少要有12DN,前端要有弯管,阀门,单弯头等直管段要求更长,越长越好哦;流量计的直管不同要求还是要以产品要求为准。
第3个回答  2010-10-08
严格来说直管段长度和前端管路设备,管道内壁粗糙度都有关系,例如对于孔板来说,前端为全开截止阀,管壁粗糙度为0.80时,不影响测量的直管段长度达 44D ,附加误差 正负0.5% 的直管段长度为 22D 。但实际应用中会小一些,具体还是要看厂家要求。所以各种流量计的直管要求还是要以产品要求为准。

动压式的流量计(挡板、动压管、皮托管)、面积式流量计(浮子)、动量力矩式流量计(涡轮)、液体质量流量计多数是不用考虑直管段的。
相似回答