编程电缆RS232如何连接PLC S7-300和电脑

编程电缆RS232如何连接PLC S7-300和电脑,PLC型号CPU 315-2DP,RS232是九孔,PLC的DP孔也是九孔,中间是不是要连转换器?? 我的电脑是USB接口的,和编程电缆连接是不是也要转换器?? 转换器的型号是多少? 谢谢了

需要用RS232带双母头的数据线连接USB转RS232线的公头和PLC S7-300的RS232公头。

    RS232带双母头的数据线可以自己制作或购买成品。

    制作方法,两母头的3、2脚相互交叉连接,其它7脚各自对应连接。

    如果无其它特殊校验要求,接线方法:

    两母头的3、2脚交叉连接,5接5相连接,各自母头的2和4、7和8脚短接。

    RS232,个人计算机上的通讯接口之一,由电子工业协会(Electronic Industries Association,EIA) 所制定的异步传输标准接口。通常 RS-232 接口以9个引脚 (DB-9) 或是25个引脚 (DB-25) 的型态出现,一般个人计算机上会有两组 RS-232 接口,分别称为 COM1 和 COM2。

    但目前的笔记本或电脑有的无RS232物理接口存在,可用USB转RS232专用线,安装驱动使用。

    RS232的接口有公头和母头区分,请注意不要购错产品。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-27
西门子S7-200PLC是485通讯协议。
解决方法:
用一个232转485的 线接上,或USB转485的,装好转换线的驱动应该就可以连接了。

优点
SIMATIC S7-200发挥统一而经济的解决方案。整个系统的系列特点
强大的性能,
最优模块化和开放式通讯。
结构紧凑小巧-狭小空间处任何应用的理想选择
在所有CPU型号中的基本和高级功能,
大容量程序和数据存储器
杰出的实时响应-在任何时候均可对整个过程进行完全控制,从而提高了质量、效率和安全性
易于使用STEP 7-Micro/WIN工程软件-初学者和专家的理想选择
集成的 R-S 485接口或者作为系统总线使用
极其快速和精确的操作顺序和过程控制
通过时间中断完整控制对时间要求严格的流程
第2个回答  2018-04-05

重新安装一下驱动吧。
一般如果提示“无法识别的USB设备”要么是适配器有问题,要么是USB接口有问题,换个接口试试。
如果插入电脑没有提示“无法识别的USB设备”那硬件没有问题,到控制面板中设置PC/PG,设置一下DP或MPI。

不能用1根普通232接口的线连接。西门子PLC--MPI接口是RS485规范的,用RS232的是连不上的。 购买一根国产的USB/MPI电缆即可。 想用DP通讯读程序前提是:硬件配置的时候,将该端口的速率更改合适后,才可以上传程序。

本回答被网友采纳
第3个回答  2010-10-11
到电子市场买一个RS232的双公口转换头

电脑如果只有USB,需要买一个RS232-USB转换器
注意:不要买那些便宜货(里面对232协议转换常常支持不完全,例如只支持3线串口,其他握手信号不支持等等,导致无法正常使用)

要买就买力特的(台湾产的,网上一搜就可以了),那个我试验过,用在单片机编程器上都没有问题(单片机编程器好多对口子要求高,除了三线之外的其他几根也用上了)本回答被提问者采纳
第4个回答  2010-10-12
你可以买一根带USB接口的西门子300的编程电缆,型号如:6ES7 972-0CB20-0XA0.一头接电脑USB,一头接315-2DP的RS232九孔头,
相似回答