福建优胜达施工电梯总起接触器无法吸合,请问短接哪两棵线可以使接触器吸合

如题所述

  短接,治标不治本啊,你需要检查出哪儿有错误才行。如果只要接触器工作,你把接触器控制电路中所有的控制元件都短路,直接在接触器两端加上220V电压即可。
  扩展:
  接触器不动作,原因可能有以下几种:
  1. 控制电路开路,导致线圈供电失败,接触器自然就不动作了。——你把万用表打到蜂鸣档,以电器元件为分界点,量一下控制电路的每一段线路,即可找出问题所在。
  2. 接触器线圈烧了,你单独给继电器线圈通电试试,如果接触器动作说明继电器没问题,否则接触器线圈烧了。
  3. 如果是程序控制,以上两处均没问题,那应该就是程序出错了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考