风机的风量风压风管如何确定

现有八立方米的封闭房十二间,每个房间顶部有排烟罩并通过斜30度的排风管与0.5米高处的水平直管连接,斜管每个长0.5米,水平直管长22米,水平直管中部垂直接一个2米长的水平直管引出并通向墙外,用弯头与墙外垂直主排风管连接,墙外垂直主排风管长10米,再用弯头加3米长直管连接到风机上,房间换气20次/h,若采用PVC通风管,选用多大排风量的风机合适?功率是要多大?风压有无要求?各部位管径多大合适?请高手指点。谢谢!

风机风量的选择已经在你的数据有了:
房间体积×换气次数×房间数
8(立方米)×20(/小时)×12=1920(立方米/小时)

风机的风压、功率根据风机产品,2000CMH左右的全压一般在400Pa左右,功率在1.1kW左右。足够使用的。

支管可按每秒3米风速管出管截面积,例如:每个房间的换气量是160(立方米/小时),它的截面积为:160(立方米/小时)/3(米/秒)/3600(秒)=0.015(平方米),利用圆面积公式算出直径d=√(4×0.015/π)=0.138(米)=138mm。
如果支管按每秒5米风速管出管截面积,则,截面积为:160(立方米/小时)/5(米/秒)/3600(秒)=0.009(平方米),利用圆面积公式算出直径d=√(4×0.009/π)=0.107(米)=107mm。噪声会高一点。

主管不能采用等径,否则12房间抽风量会不一样,离中心垂直管距离远的管径要小,近的管径要大。主管必须变径,每节直径大小按每节风量大小确定截面积。
主管在墙外,可不考虑降低噪声,按8米/秒风速计算,可省材料成本。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答