请问,风机盘管进出水管连接用的金属软接的长度有没有规范要求?

如题所述

你好,我们是专业生产管道配件的厂家。您提出的问题也困惑着很多人。管道上的接头分为金属软管和橡胶接头,橡胶接头的长度都是国标的,而金属软管的长度却是可以定做的。他们都是起到吸收震动降低噪声的作用。在没有特殊要求的情况下,金属软管安装在泵的进出口的情况下,最为常用的长度是300、400、500。这也是根据管道口径的大小来决定的。我可以为您提供更详细的报价和服务。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-23
目前没有规范说一定选用什么,软接长度一般200mm左右的,截止阀纯铜(供回水都有),供水还得加装过滤器,如有温控,回水管加电动两通阀配合温感器使用。
第2个回答  2014-12-21
目前没有规范提到金属软接的长度。如果太长了,成本肯定高,且存在使用风险。