罗斯蒙特压力变送器3051CG和3051GP的区别

关于罗斯蒙特 3051系列压力变送器的型号
在选型手册里看到有C/G系列,这是一个系列还是两个。如果3051CG是属于C系列的表压,3051GP是属于G系列的表压,但是这样的话G系列没看到其它的产品,只有GP。

关于罗斯蒙特3051系列压力变送器的型号,在选型手册里看到有C/G系列,这是一个系列还是两个呢。如果罗斯蒙特3051 CG是属于C系列的表压,罗斯蒙特3051 GP是属于G系列的表压,那么为什么罗斯蒙特G系列没看到其它的产品,而只有GP呢?
实际上罗斯蒙特3051GP、CG 都是表压变送器。罗斯蒙特原厂压力变送器只有三种测量形式 GP(压力)、DP(差压)、AP(绝压),而其罗斯蒙特3051其它的一些,都是为了市场方便由各个代工厂商搞出来特殊型号,其区别仅仅是传感器外部的测量室和接头形式不同罢了。
罗斯蒙特3051系列产品中GP、TG、CG、TG表示的是表压,罗斯蒙特3051系列产品中AP、TA、CA 表示的是绝压,而DP、CD表示的是罗斯蒙特3051系列的差压变送器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-12-07

罗斯蒙特压力变送器的3051系列有C系列和D系列。其实两者不管在外形还是性能参数上都有很大的区别。

1.C系列和D系列都是罗斯蒙特品牌的共平面压力变送器。

2.目前进口产品的以3051C为主,北京远东的以3051D为主。

3.两者都可以测量差压和表压。

3051C和3051D的不同之处:

1.测量类型稍有不同:

A.3051C能够测量差压。表压和绝压。3051D只能测量差压和表压。

2.差压和表压测量范围不同

差压 (3051CD)

–6.21 kPa 至 6.21 kPa(–25 至 25 inH2O)

–62.16 kPa 至 62.16 kPa(–250 至 250 inH2O)

–248.64 kPa 至 248.64 kPa(–1000 至 1000 inH2O)

–2068.42 kPa 至 2068.42 kPa(–300 至 300 psi)

–13789.51 kPa 至 13789.51 kPa(–2000 至 2000 psi)

–745.92 Pa 至 745.92 Pa(–3 至 3 inH2O)

差压3051DP

-6.22kPa 至 6.22kPa(–25 至 25 inH2O)

-62.2kPa 至 62.2kPa(-250 至 250 inH2O)

-248 kPa 至 248 kPa(-1000 至 1000 inH2O)

-2070 kPa 至 2070 kPa(-300 至 300 psi)

-13800kPa 至 13800kPa(-2000 至 2000 psi)

表压 (3051CG) 

–6.21 kPa 至 6.21 kPa(–25 至 25 inH2O)

–62.16 kPa 至 62.16 kPa(–250 至 250 inH2O)

–97.71 kPa 至 248.64 kPa(–393 至 1000 inH2O)

–97.90 kPa 至 2068.42 kPa(–14.2 至 300 psi)

–97.90 kPa 至 13789.51 kPa(–14.2 至 2000 psi)

表压3051DG

-6.22kPa 至 6.22kPa(–25 至 25 inH2O)

-62.2kPa 至 62.2kPa(-250 至 250 inH2O)

-97.9 kPa 至 248 kPa(-393 至 1000 inH2O)

-97.9 kPa 至 2070 kPa(-14.2 至 300 psi)

-97.9 kPa 至 13790 kPa(-14.2 至 2000 psi)

参考资料:》》

第2个回答  推荐于2018-11-20
3051GP、3051CG 都是表压变送器。

罗斯蒙特原厂压力变送器只有三种测量形式 GP(压力)、DP(差压)、AP(绝压),其它的都是为了市场由各个代工厂商搞出来的东东,他们的区别仅仅是传感器外部的测量室和接头形式不同罢了。

GP、TG、CG、TG、表压
AP、TA、CA 绝压
DP、CD 差压本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2012-11-05
罗斯蒙特压力变送器3051CG和3051GP的区别在于变送器的内部结构不一样,罗斯蒙特压力变送器3051CG是电容式的,用于测量交小量程的压力,而罗斯蒙特压力变送器3051GP是压阻式的,用于测量较大量程的压力,这点和3051TG压力变送器性能差不多。具体可以进金华中能自动化设备有限公司官网查询。
第4个回答  2020-12-03
1.测量类型稍有不同:
A.3051C能够测量差压。表压和绝压。3051D只能测量差压和表压。
2.差压和表压测量范围不同
相似回答