我在工地上做测量,看了规范JTJ040-2000关于灌注桩的部分,在最后有个成孔质量标准就是群桩孔中心偏位不能大于100mm,单排桩孔中心偏位不能大于50mm。我就是想问下,这个规定上说的孔中心是哪个中心?是钢筋笼的中心还是混凝土的中心?这个问题规范上没有具体说明:我现在就遇到了个这样的情况,单排桩混凝土的圆中心由于护筒限制,没有偏位,可是钢筋笼吊的时候工人没有控制,1.5m的桩用1.8m的护筒钢筋笼中心偏位10cm,可是保护层还满足要求,就是那4个耳筋还在,但是我来检查的时候就有问题了,施工的人说要按照混凝土的中心来检测,也有人说按照钢筋笼中心来检测,我现在看了规范也没有找出个答案,谁能告诉我是到底按照哪个的中心来检测?如何检测?最好附上规范的出处,这样有说服力
采用桩基静载测试技术进行检测。
新中国成立以后,桩基静载测试技术就逐步发展起来。传统静载荷试验采用手动加压、人工操作、人工记录的方式进行。
到了20世纪80年代以后,随着改革开放的脚步,基本建设规模的逐年加大,特别是灌注桩在工程上的广泛应用,我国的桩基静载测试技术也进入了一个全新的发展时期。至今,桩基静载试验作为一项方法成立,理论上无可争议的桩基检测技术。
扩展资料
灌注桩的质量预防
(1)事故特征
经检查成桩混凝土强度低于设计要求,有的桩混凝土振捣不密实,有蜂窝、空洞、夹泥、离析等缺陷,影响成桩的质量。
(2)原因分析
1)混凝土用的原材料质量差,如使用小水泥厂生产的水泥, 强度不稳定,砂、石子级配不良,含泥量大于3%;混凝土搅拌不按配合比计量,搅拌不均匀。
2)灌注工艺不当,没有分层灌注、分层振捣密实。
3)灌混凝土的漏斗位置歪斜,灌混凝土时斜落碰撞桩壁使土掉落在混凝土中而夹泥。有的后放钢筋笼,且吊放位置不直,碰落孔壁土层掉在混凝土上造成断层。
(3)处理方法
1)从检测时发现成桩的上部有夹泥和不密实等质量问题时,可挖除桩周上,将该段凿除,用比原设计提高一级混凝土强度,立模补浇到标高。或将缺陷处清除酥松部分,采取扩大断面补强的方法。
2)经检测单桩承载力达不到设计要求时,需会同有关人员研究加固方案。一般采取补桩、扩大承台面积等方法。
参考资料来源:百度百科-桩基
参考资料来源:百度百科--灌注桩