厨房水电改造,我在顶层,下水管怎么改造合适?请有经验的朋友帮帮忙,好的再加分

这两天家里在做水电改造,厨房有个很粗的下水管,太碍事,截断封上应该是不行的,我打算把下水管截断后,在侧面墙上打个洞,接跟细管子出去透气(如果可以,接到外面的管子该怎么处理)?,或者直接接到排烟道里(邻居这么做的),不知可行?卫生间也有根很粗的排污管,能不能也截断从侧面墙打个洞接细的管子出去,除了这样可有什么好建议啊?请帮忙支支招
侧面墙开槽后,管子穿出外墙后要做什么处理吗?

1、不知你家房子是什么结构,如果是混凝土框架,看看下水管临近的墙体是什么材料,如果是填充墙 可以买两个弯头 改管从墙里面走;如果是砖混的 就不行了;
2、如果接到外墙 不知道您小区是否有物业,一般来说 物业是不允许的,影响房屋外立面整体美观,不过也不是绝对不能这样改。改完后 管子要包一层保温,市场上有卖的 那种海绵质的,保温外面再包一层防晒的反射纸,防止温度变化和日光照射造成管材的 变形和老化;
3、卫生间的管子不建议改细,因为卫生间的污物体积较大,管子细了容易堵,同样可以考虑把管子改进墙里
4、厨房的接到排烟道里、卫生间的接到通风道里,都可以,但要注意烟道、通风道打孔处的密封
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-10
在侧面墙开槽与主下水管通过三通连接。不能排在烟道。

用柔性防水材料与墙体封堵
第2个回答  2010-10-16
1、接到排烟管道是规范不允许的;
2、改细也是不好的,不知道你接到外墙是什么意思,有图最好了;
3、穿出外墙封堵好后,打胶就可以了,比如硅酮密封胶
相似回答