砌体结构受力特点及构造要求
采用砖、砌块和砂浆砌筑而成的结构称为砌体结构。砌体结构的优点包括抗压性能好,保温、耐火、耐久性能好;材料经济,就地取材;施工简便,管理、维护方便。砌体结构广泛应用于住宅、办公楼、学校、旅馆、跨度小于15m的中小型厂房的墙体、柱和基础。然而,砌体的抗压强度相对于块材的强度来说还很低,抗弯、抗拉强度则更低;黏土砖所需土源要占用大片良田,更耗费大量的能源;自重大,施工劳动强度高,运输损耗大。
1.砌体材料及砌体的力学性能
砖、砌块根据其原料、生产工艺和孔洞率来分类。烧结普通砖是由黏土、石岩、煤矸石或粉煤灰为主要原料,经焙烧而成的实心或孔洞率不大于规定值且外形尺寸符合规定的砖。多孔砖是孔洞率大于25%,孔的尺寸小而数量多,主要用于承重部位的砖。灰砂砖或粉煤灰砖是以石灰和砂为主要原料,或以粉煤灰、石灰并掺石膏和骨料为主要原料,经坯料制备、压制成型、高压蒸汽养护而成的实心砖。
砂浆按组成材料的不同,可分为纯水泥砂浆、水泥混合砂浆和石灰、石膏、黏土砂浆。砂浆强度等级符号为“M”,规范给出了五种砂浆的强度等级。
砌体的受力特点是抗压强度较高而抗拉强度很低。影响砖砌体抗压强度的主要因素包括砖的强度等级、砂浆的强度等级及其厚度、砌筑质量等。
2.砌体结构静力计算的原理
砌体结构房屋的静力计算方案和受压构件的计算高度H0的规定见表1A414044-1和表1A414044-2。砌体的受力特点是抗压强度较高而抗拉强度很低,因此砌体结构房屋的静力计算简图大多设计成刚性方案。
墙、柱高厚比验算的高厚比β是指墙、柱的计算高度H0与其相应厚度h的比值。墙、柱的允许高厚比[β]值见表IA414044—3。洞、承重和非承重对允许高厚[β]的影响通过相应的修正系数予以降低和提高。
墙体受压承载力计算的公式为。墙体作为受压构件的验算包括稳定性、墙体极限状态承载力验算和受压构件在梁、柱等承压部位处的局部受压承载力验算。
砌体局部受压承载力计算的公式为。砌体局部抗压强度提高系数按式计算。一般情况下,只有砌体基础有可能承受上部墙体或柱传来的均匀局部压应力。在大多数情况下,搁置于砌体墙或柱上的梁或板,由于其弯曲变形,使得传至砌体的局部压应力均为非均匀分布。当梁端下砌体的局部受压承载力不满足要求时,常采用设置混凝土或钢筋混凝土垫块的方法。
3.砌体房屋结构的主要构造要求
砌体结构的构造是确保房屋结构整体性和结构安全的可靠措施。墙体的构造措施主要包括伸缩缝、沉降缝和圈梁。
伸缩缝应设在温度变化和收缩变形可能引起应力集中、砌体产生裂缝的地方。伸缩缝两侧宜设承重墙体,其基础可不分开。
沉降缝在适当部位将房屋分成若干刚度较好的单元,沉降缝的基础必须分开。
墙体的另一构造措施是在墙体内设置钢筋混凝土圈梁。圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力,同时可以增加房屋结构的整体性,防止因振动(包括地震)产生的不利影响。因此,圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状。纵横墙交接处的圈梁应有可靠的连接。刚弹性和弹性方案房屋,圈梁应与屋架、大梁等构件可靠连接。钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同,当墙厚h≥240mm时,其宽度不宜小于2h/3。圈梁高度不应小于120mm。纵向钢筋不应少于4φ10,绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑,箍筋间距不应大于300mm。