一类变电站巡视周期

如题所述

一类变电站巡视周期:2天。

拓展知识

变电站是指电力系统中对电压和电流进行变换,接收电能及分配电能的场所。在发电厂内的变电站是升压变电站,其作用是将发电机发出的电能升压后馈送到高压电网中。

分类

1、一类变电站。是指交流特高压站,核电、大型能源基地外送及跨大区联络750/500/330kV变电站。

2、二类变电站。是指除一类变电站以外的其他,750/500/330kV变电站,电厂外送变电站及跨省联络220kV变电站,主变压器或母线停运、开关拒动造成四级及以上电网事件的变电站。

3、三类变电站。是指除二类以外的220kV变电站,电厂外送变电站,主变压器或母线停运、开关拒动造成五级电网事件的变电站,为一级及以上重要用户直接供电的变电站。

4、四类变电站。是指除一、二、三类以外的35kV及以上变电站。

设备

1、一次设备。一次设备指直接生产、输送、分配和使用电能的设备,主要包括变压器、高压断路器、隔离开关、母线、避雷器、电容器、电抗器等。

2、二次设备。变电站的二次设备是指对一次设备和系统的运行工况进行测量、监视、控制和保护的设备,它主要由包括继电保护装置、自动装置、测控装置、计量装置、自动化系统以及为二次设备提供电源的直流设备。

布设要求

1、建筑物底层的附属10kV变电站不需分室,变压器及高低压开关柜可同层同室布置,仅需保持特定间距,具有专有建筑物的35kV独立变电站应按照功能分层分室布置;

2、变电站的室内布置应紧凑合理,便于运行人员的操作、检修、试验与巡视,开关柜安装位置应满足最小通道宽度要求,并适当考虑发展及扩建要求;

3、分室布置变电站应合理布置站内各功能室的位置,高压配电室与高压电容器室相邻,低压配电室与变压器室相邻,低压配电室应便于出线,控制室位置应便于运行人员的工作与管理;

4、高低压配电室的设施应符合安全与防火要求,站内不允许采用可燃材料装修;

5、高低压配电室、电容器室及变压器室的门应向外开,相邻两配电室的门应双向开启;

6、高低压配电室、电容器室、变压器室及主控室应设置防范雨、雪、蛇、鼠等从门、窗及缆沟入室的设施。