CT和PT的作用,符号?

如题所述

一、CT,电流互感器,符号为TA或LH。

是将一侧的大电流,按比例变为适合通过仪表或继电器使用的,额定电流为5A或1A的变换设备。它的工作原理和变压器相似。

CT的作用:用于测量比较大的电流。电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流,并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益。

二、PT,电压互感器,符号为TV或YH。

是将一次侧的高压按比例变为 适合仪表或继电器使用的额定电压为100V的变换设备。电磁式电压互感器的工作原理和变压器相同。

PT的作用:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电压互感器二次回路是高阻抗回路,二次电流的大小由回路的阻抗决定。当二次负载阻抗减小时,二次电流增大,使得 一次电流自动增大一个分量来满足一、二次侧之间的电磁平衡关系。

拓展资料

使用电流互感器应注意以下内容:  

1)电流互感器的二次侧在使用时绝对不可开路。使用过程中拆卸仪表或继电器时,应事先将二次侧短路。安装时,接线应可靠,不允许二次侧安装熔断丝;  

2)二次侧必须有一端接地。防止一、二次侧绝缘损坏,高压窜入二次侧,危及人身和设备安全。 

3)接线时要注意极性。电流互感器一、二次侧的极性端子,都用字母表明极性。 

4)一次侧串接在线路中,二次侧的继电器或测量仪表串接。

使用电压互感器应注意以下事项:  

1)电压互感器的二次侧在工作时不能短路。在正常工作时,其二次侧的电流很小,接近开 路状态,挡二次侧短路时,其电流很大(二次侧阻抗很小)将烧毁设备。  

2)电压互感器的二次侧必须有一端接地,防止一、二次侧击穿时,高压窜入二次侧,危及人身和设备安全。  

3)电压互感器接线时,应注意一、二次侧接线端子的极性。以保证测量的准确性。  

4)电压互感器的一、二次侧通常都应该装设熔丝作为短路保护,同时一次侧应该装设隔离开关作为安全检修用。 

5)一次侧并接在线路中 。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答