地漏移位?

地漏移位,贴地砖后不想地面太高,在防水层上面5毫米处切割的管子,可以吗?

地漏最好不要轻易移位,若装修的时候地漏位置设计不合理,积水水总是排不干净,再想把地漏移到合适的位置,就需要担心开槽太深留下隐患。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-12-06

够呛,地漏最小要用直径50毫米的PVC管,加上地漏高度,可操作空间一般总高度至少100毫米。你卫生间防水层至地砖间距有10厘米吗?如果有就可以操作,没有的话建议和楼下业主商量通后直接水钻重新打孔,在楼下卫生间顶部重新接管。

追问

防水层到地面砖的距离刚好够,地漏器可以直接坐在压50弯头口上,问题是防水层的管子口就高出5毫米,能漏水不?或者是有水到管口把防水层泡开,管子刷起来的防水切割时随着锯掉的管下去一些,就是说现在的管口能看到防水涂料的断面。

用的要50内插弯头

追答

用聚氨酯涂料把整个管口堆严实就没事了。

第2个回答  2021-12-08
可以,只要不破坏防水层就没有问题,否则就会出现漏水现象,不过这种方式的位移只是走水是可以的,如果有头发什么的就容易堵而且不容易清理,但是可以这么做的,只要不破坏防水层解构咋做都可以
第3个回答  2021-12-08
常见地漏移位的方法是移动目的位置到原位置地面开槽3厘米左右,清理后刷堵漏王封底,用40管子做弯头从原地楼引到新位置,高强砂浆捂帮,刷一度防水,高出地面1至2厘米,,贴砖时垫层刚好找平。
第4个回答  2021-12-07
地漏移位的方法:移动目的位置到原位置地面开槽3cm左右,清理后刷堵漏王封底,用40管子做弯头从原地楼引到新位置,高强砂浆捂帮(最好两遍成活),再刷一度防水,高出地面1-2cm。