UPS问题?

大家好!DCS系统的电源一般有两路,一路是正常时由市电经UPS整流\逆变之后得到,从而使电压相对稳定;另一路是由普通市电供给,它一般只有UPS出现故障时才会使用.但在实际运用中会有这种问题存在:当UPS故障时,电源要瞬间切换至市电,因为两者的相位不同,所以造成切换时最大峰值电压=2倍运行电压,严重影响电子设备性能,请问怎样来解决这个问题?

一般ups都自带锁相电路的:它是锁相快慢的一种技术规格,其原理为:当输入电压进入UPS后,UPS会将其输出电源的频率控制与输入电源频率一样,借此达到输入与输出频率相同且相位无时间差,但当输出频率与输入频率产生时间差的话,UPS则由电池供电或是不输出电源给负载使用 这样因为它的输出与输入同相 那么它也就是与市电同相 就不存在切换时不同步的问题老儿
对两台ups同时供电 艾默生用LBS负载母线同步追踪器
LBS负载母线同步控制器包括一张装于每台UPS的LBS接口卡,和一只带选择开关的LBS挂墙控制盒。只须从UPS到LBS间采样几个参考信号,而在各UPS之间无须其他逻辑控制,以确保系统得到独立和隔离。

LBS同时监视两条母线上的UPS输出频率及相位。一旦发现它们超出同步跟踪范围(例如1°,可调)时,LBS激活,内部控制对预先通过LBS选择为MASTER(主机)的UPS继续跟踪市电,而另一条母线上的UPS将通过LBS的控制,对MASTER进行跟踪,当两条母线上的UPS系统同步跟踪5s后,LBS再回到同时跟踪两套UPS频率及相位的工作状态。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-01-16
线式UPS一直使其逆变器处于工作状态,它首先通过电路将外部交流电转变为直流电,再通过高质量的逆变器将直流电转换为高质量的正弦波交流电输出给计算机。在线式UPS在供电状况下的主要功能是稳压及防止电波干扰;在停电时则使用备用直流电源(蓄电池组)给逆变器供电。由于逆变器一直在工作,因此不存在切换时间问题,适用于对电源有严格要求的场合。
第2个回答  2007-01-26
如果你的两路供电是来自两个电网,那么你只需要把相位调准就OK了。
如果是同一个电网用好的UPS根本不存在这个问题,UPS的输入和输出是基本同步的。
第3个回答  2019-10-11
你买的UPS从型号来说,应该是深圳科士达的吧,我来回答你上面提的两个问题。1.你买的小UPS来带PC,无需充8小时,如果像你说的出现异响,肯定不正常,正常情况下,UPS开启后,会自动充电。2.如果你是带个人电脑,电脑关了,那UPS也关了,但是要隔一个月正常的放一次电,这样对电池的寿命会好些。