消防配电箱安装能直接安装在木结构上吗?

如题所述

如果是三相五线制,那有专门的保护地线(pe线,黄绿双色),配电箱壳体应当与pe线连接,同时可以连接钢结构。
如果是三相四线制,配电箱壳体是否可连接钢柱,视钢结构接地情况而定。如果钢结构是安装在水泥基座上,必须对钢结构做可靠的接地措施后再与配电箱壳体联接。否则,应对配电箱壳体做单独的可靠接地措施。明装配电箱的安装应符合下列要求:
(1)固定配电箱的墙体要有一定的强度。在木结构或轻钢龙骨护板墙上固定配电箱时,应采用加固措施。埋设螺栓或用膨胀螺栓固定时。如果四周不密实,同时强度又小,则应先处理再进行埋设。固定时不允许用木螺丝加尼龙胀管。
(2)若明装配电箱直接安装在墙上,应先埋设固定螺栓或膨胀螺栓。螺栓的规格应根据配电箱的型号和质量进行选择,其长度应为敷设深度(一般为120~150mm)加箱壁厚度以及螺栓和垫圈的厚度加3~5扣安全长度。
(3)配电箱安装在支架上时,应先将支架加工好,在支架上钻好安装孔后再将支架埋设固定在墙壁上,然后用螺栓将配电箱安装在支架上,并调整其水平和垂直度。
在加工支架时,下料和钻孔严禁使用气割,支架焊接应平整,不能歪斜,并应除锈露出金属光泽而后刷樟丹漆一道,灰色油漆两遍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-25
1、当爆炸性危险气体或蒸汽比空气轻时,电路应敷设在下部,防爆电缆应敷设在电缆沟内。

  2、电线应铺设在爆炸风险较小或远离释放源的位置。

  3、当爆炸性危险气体或蒸汽比空气重时,电路应敷设在高处,电缆应直接埋在电缆沟内或用沙子填充。

  4、10kV及10kV以下架空线路不得穿越爆炸性危险环境;架空线路与爆炸危险环境相邻时,两者之间的距离不得小于塔架高度的1.5倍。

  5、电线应沿有爆炸危险的建筑物外墙敷设。因此,防爆配电柜在安装电路时应满足这些要求,以保证其良好的性能。
相似回答