脚手架搭设高度超过多少米需专家论证?

如题所述

能超过24米,超过50米的,需要采用卸荷、双立杆等方法。所以可以超过24米。

规定脚手架高度不宜超过50m的依据: 

1、根据国内几十年的实践经验及对国内脚手架的调查,立杆采用单管的落地脚手架一般在50m以下。当需要的搭设高度大于50m时,一般都比较慎重地采用了加强措施,如采用双管立杆、分段卸荷、分段搭设等方法。国内在脚手架的分段搭设、分段卸荷方面已经积累了许多可靠、行之有效的方法和经验。 

2、从经济方面考虑。搭设高度超过50m时,钢管、扣件的周转使用率降低,脚手架的地基基础处理费用也会增加。 

3、参考国外的经验。美国、日本、德国等也限制落地脚手架的搭设高度:如美国为50m,德国为60m,日本为45m等。

扩展资料:

落地式脚手架施工工艺流程

一、施工方案

1)架体搭设应有施工方案,搭设高度超过 24m 的架体应单独编制安全专项方案,结构设计应进行设计计算,并按规定进行审核、审批;

2)搭设高度超过 50m 的架体,应组织专家对专项方案进行论证,并按专家论证意见组织实施;

3)施工方案应完整,能正确指导施工作业。

二、立杆基础

1)立杆基础应按方案要求平整、夯实,并设排水设施,基础垫板及立杆底座应符合规范要求;

2)架体应设置距地高度不大于 200mm 的纵、横向扫地杆,并用直角扣件固定在立杆上。

三、架体与建筑结构拉结

1)架体与建筑物拉结应符合规范要求;

2)连墙件应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于 300mm;

3)连墙件应从架体底层第一步纵向水平杆开始设置,并应牢固可靠;

4)搭设高度超过 24m 的双排脚手架应采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。

四、杆件间距与剪刀撑

1)架体立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距应符合规范要求;

2)纵向剪刀撑及横向斜撑的设置应符合规范要求;

3)剪刀撑杆件接长、剪刀撑斜杆与架体杆件连接应符合规范要求。

五、脚手板与防护栏杆

1)脚手板材质、规格应符合规范要求,铺板应严密、牢靠;

2)架体外侧应封闭密目式安全网,网间应严密;

3)作业层应在 1.2m 和 0.6m 处设置上、中两道防护栏杆;

4)作业层外侧应设置高度不小于 180mm 的挡脚板。(脚手板铺设示例栏杆、扶手、挡脚板)

六、交底与验收

1)架体搭设前应进行安全技术交底;

2)搭设完毕应办理验收手续,验收内容应量化。(脚手架验收挂牌)

参考资料:百度百科:脚手架