请问大家:喷淋头离边墙的距离最多不大于多少?

如题所述

1. 在自动喷水灭火系统设计中,喷淋头与墙壁之间的距离没有具体的最大限制。
2. 设计规范《GB50084-2017》提供了计算喷头与障碍物之间距离的公式,用于确定喷头与障碍物的水平距离(a)和喷头溅水盘与障碍物底面的垂直距离(b)。
3. 当障碍物的横截面边长小于750mm时,喷头与障碍物的距离应满足公式 a ≥ (e - 200) + b,其中e是障碍物的横截面边长。
4. 如果障碍物横截面边长等于或大于750mm,或者计算出的a值大于喷头与端墙的距离,则应在障碍物下方增设喷头。
5. 喷头应安装在顶板或吊顶下方,以便于接触到火灾产生的热气流并实现均匀布水。
6. 当喷头附近存在障碍物时,应遵循规范第7.2节的要求,或增加喷水强度的补偿喷头。
7. 直立型和下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置应根据火灾危险等级、喷头类型和工作压力确定,并遵守表7.1.2中的规定,同时,喷头之间的最小间距不应小于1.8m。