下列关于各种漏电保护装置优点和存在缺陷,表述错误是( )。

A.检漏继电器能保护所有漏电故障,但无选择性,一旦动作会导致整个低压电网停电
B.零序功率方向式漏电保护选择性好,停电范围大,却不能保护对称性漏电故障
C.旁路接地式漏电保护方式安全性较高,但保护范围单一,只能保护单相漏电或人体触电
D.漏电闭锁只在开关断开时对负荷一侧进行检测,开关合闸后不起作用

【答案】:B
各种漏电保护装置优点和存在缺陷:(1)检漏继电器能保护所有漏电故障,但无选择性,一旦动作会导致整个低压电网停电。(2)零序功率方向式漏电保护选择性好,停电范围小,却不能保护对称性漏电故障。(3)旁路接地式漏电保护方式安全性较高,但保护范围单一,只能保护单相漏电或人体触电。(4)漏电闭锁只在开关断开时对负荷一侧进行检测,开关合闸后不起作用。