99问答网
所有问题
施工现场照明线路中,工作零线(N线)截面应符合哪些要求?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-04-18
【答案】:(1)单相及二相线路中,零线截面与相线截面相同。
(2)三相四线制线路中,零线截面不小于相线截面的50%;当照明器为气体放电灯时,零线截面按最大负荷相的电流选择。
(3)在逐相切断的三相照明电路中,零线截面与最大负荷相相线截面相同。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WOXWWvB7zBeee7777vX.html
相似回答
三相四线制中
N线
有什么
要求
答:
零线的截面原则上不应该小于相线截面的50%就可以了
。三相四线制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N或PEN(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线(老式叫法,应逐渐避免,改称PEN,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线...
施工现场
临时用电安全技术规范
答:
9、携带变压器的一次侧电源线采用橡胶护套或塑料护套铜芯软电缆,中间不得有接头,长度不得超过3m
。其中绿/黄双色线只能用作PE线,电源销必须保护接触。(四)工作零线截面应按以下规定选择:1、单相二线和双相二线中,零线截面与相线截面相同。2、三相四线制线路中,照明器为白炽灯时,零线截面在照明...
施工现场照明
设计有什么
要求
吗?
答:
⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物
。⒉安全距离:⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离
1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m
。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m与机动车道≥6.0m。⑵起重臂或被吊物边...
请问
施工现场
临时用电规范是什么
答:
①保护接零线必须与PE线相连接,并与工作零线(N线)相隔离
;②自备发电机组电源与
外电线路
电源联锁,并与之相五线制接零保护系统联锁,严禁并列运行。8、施工现场用电设备的要求:①符合用电设备不带电的外露导线部分保护接零规定;②保护外壳完备;③绝缘电组值不小于,异涉电动机的定子冷态2MΩ,...
施工现场
用电有
哪些要求?
答:
一、进入
施工现场
必须遵守安全操作规程和安全生产纪律,特种作业人员必须持证上岗。二、严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46―2005,按照施工用电组织设计架设三相五线制的电气
线路,
所有
电线
均应架空,过道或穿墙均要用钢管或胶套管保护,严禁利用大地作为
工作零线
。三、配电箱、开关箱内电气设备...
施工现场
临时用电规范
要求
是什么?
答:
施工现场必须采用“三相五线制”供电,井必须
符合
下列
要求
:l.由中性点直接接地的专用变压器供电的
施工现场,
必须采用TN s保护接零系统(用电设备的金属外壳必须采用保护接零),专用保护接
零线
的首、末端及
线路
中间必须重复接地。2.由公用变压器供电的施工现场,全部金属设备的金属外壳,必须采用保护接地。
建筑工程
施工现场
接地与接零保护系统一般规定?
答:
1、在施工现场专用变压器的供电的TN—S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。2、当施工现场与
外电线路
共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护与原系统保持一致。不得一部分设备作保护...
现场施工
用电都有
哪些要求?
答:
⒎在特殊场所
照明应
使用安全电压照明器,在潮湿和易触及带电体场所电压不大于24V,在特别潮湿的场所和导电良好的地面或金属器内
工作照明
灯电压不得大于12V。⒏在单相及二相线路中零线与相线截面相同;在三相四线制
线路中,
当照明灯为白炽灯时,
零线截面
为相线二分之一,当照明灯具为气体放电灯或逐相切断...
架空导线
截面
积计算公式架空线导线
截面
的选择应满足
哪些要求
答:
1、架空线导线截面的选择应满足的要求:导线中的负荷电流不大于其允许载流量;2、
线路
末端电压偏移不大于额定电压的5%;3、单相线路的
零线截面
与相线面相同,三相四线制的
工作零线
和保护零线截面不小于相线截面的50%。2、4、为满足机械强度
要求,
绝缘铝线截面不小16mm2,绝缘铜线截面不小于10mm2。3、5、...
大家正在搜
施工现场临时照明照度要求
施工现场照明要求
施工现场照明设施
建筑工地施工现场照明规范
施工现场照明最低照度
施工现场照明用电
施工现场临时照明高度
施工现场临时照明规范
施工现场照明灯具选择