九号e35故障代码

如题所述

第1个回答  2024-03-21
九号e35故障代码处理方法

对于慢车调试阶段的E35故障处理,由于控制系统没有做过井道自学习,每次上电都会报E35(子码103)。此时,建议使用操作器复位清除,不会影响慢车调试。在快车调试及运行过程中,若出现E35故障,可以根据不同的子码进行相应的处理:

子码101:检查下一极强迫减速是否有效;当前楼层F4-01是否为最低层

子码102:检查电梯是否在检修状态

子码103、104、113、114:重新进行井道自学习

子码105:请确认电梯运行是变化是否与F4-03的脉冲变化一致。如果电梯上行,F4-03增加;如果电梯下行,F4-03减小。如果不一致,请通过F2-10调整至一致

子码106、107、109:平层感应器常开常闭设定错误。如果平层感应器信号有闪动,需要检查插板是否安装到位,是否有强电干扰异步电梯,以及平层插板是否太长

子码108、110:检查平层感应器接线是否正常详情