50千瓦电机用多少平方的线?

如题所述

50千瓦额定电流约100A,如果供电距离在30米内。
电缆截面建议选择35平方的铜芯电缆。
35平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约156A。
计算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三五乘以三点五,双双成组减点五。条件变化加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
本口诀对各种绝缘电线的载流量(安全载流)不是直接指出而是通过 截面乘以倍数 计算得出,倍数随截面增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”表示2.5平方以下的铝线截面乘以九,就是安全载流。从4平方以上,顺着线号,倍数逐次减一,即4*8 6*7 10*6 16*5 25*4. “三五乘以三点五,双双成组减点五”表示35平方乘以3.5倍,从50平方以上导线,为两个线号为一组,倍数依次减0.5.即(50---70)*3 ( 95----120)*2.5 (150---185)*2,依此类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”以上是铝线载流量计算,其条件是明敷在25C°条件下而定的。若环境温度高于25C °,就要打九折。使用铜线时,按上一号计算。如:10平方铜线,按16平方铝线计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答