pp模块蓄水池施工流程包括:基坑开挖、基坑基础的处理、铺设防渗土工布、模块安装、包裹防渗土工布、土方回填、设备装置安装。
1、基坑开挖
基坑底部的开挖长度、宽度和坡度,除考虑结构尺寸要求外,应根据施工需要增加工作面宽度1500mm,以保证排水设施、支撑结构等所需的宽度。基坑底部根据地下水情况来定,若地下水位较高,则必须设置排水沟和集水井,集水井深度必须超过基坑深度,保证能抽干基坑底部的水。
2、基坑基础的处理
地基处理的基本要求是保证其有足够的承载能力,并减少因基础的不均匀沉降对水池结构的影响。开挖时注意现场土质情况,土质有软泥需砾石垫层夯实,上面再浇C25钢筋混凝土。大型基坑一般在基坑清槽完成后浇筑100mm厚的C15混凝土垫层,然后浇筑200mm厚的C25钢筋混凝土地板,地板采用Φ12 200双层双向塔筋。然后在上面铺30~50mm厚中砂找平层。
3、铺设防渗土工布
防渗土工布为两布一膜结构,长方向沿基坑长方向铺装,其中心与地板中心重合。四周用木条撑起防渗土工布。
4、模块安装
底部防渗土工布上铺设PVC防护板后,按照图纸安装第1层模块,同层模块之间用连接,每个模块长边侧使用的连接件为4只,短边侧使用的连接件为2只。然后安装上层模块,上下塑料模块之间用连接件连接。模块的连接过程中,要尽量避免垂直连接,上下层之间应该交叉式连接。
5、包裹防渗土工布
将事先焊接好的防渗膜及土工布紧紧围裹在已铺装好的塑料模块组合水池的骨架周围,并按折痕将其折好。在顶面包裹时两侧搭接大于100mm。并将进、出水管和连通管路与防渗膜的接口做密封处理。再将进水管路引入进水井,将出水管引入出水井。进出水管理与主体模块采用专门装置进行连接。
6、土方回填
包裹好防渗土工布后,必须尽快进行土方回填,防止地下水位过高,将模块整体顶浮起来造成不必要的损失。回填过程中,若集水井中有水就必须保证一直抽水,直至回填结束。
7、设备装置安装
施工现场具备条件后,查明设备装置位置及标高,进行设备装置的安装。然后进行雨水弃流过滤装置的弃流器进口与市政管道连接,弃流器底部出水口与前置雨水处理装置连接。