我工厂压缩空气要求流量:330M3/H,终端压力要求0.6MPa,请问要选多大内径的管道,多大的储气罐?有计算公式吗

根据你提供的数据,实际用气量为5.5m3/min,推荐的空压机为37kW,最好两台,一开一备,储气罐容积为0.6m3或者1m3,空压机出气口的管径一般为
G1 1/4,推荐你的管路为G1 1/2或者G2,如果压缩空气管路较长(超过150米),建议在用气点之前加一个储气罐,同时管路尺寸选上限。
一般情况下,储气罐的容积为空压机流量的0.06--0.1倍,这都是经验值,没有固定的规定和算法。一定流量的压缩空气对应的管路到底要多大的尺寸,算法比较复杂,主要是考虑到压降,一般供气管路和空压机出口尺寸相同的话管路长度不应超过50m。压缩空气出口压力和用气点的压力差不应超过1bar,否则能源浪费严重。下表为压缩空气的管路流体阻力对应表。这些参数都是计算后经过实际使用的经验值修正后的。
管径 额定排气量
(m3/min) 压力(bar)
6 7 8 9 10
1” 1 0.087 0.076 0.068 0.061 0.056
2 0.315 0.275 0.245 0.220 0.200
3 0.666 0.583 0.518 0.467 0.424
4 1.134 0.993 0.883 0.795 0.722
2” 4 0.038 0.033 0.030 0.027 0.024
8 0.138 0.120 0.107 0.096 0.088
16 0.496 0.434 0.386 0.347 0.316
24 1.050 0.919 0.817 0.735 0.669
3” 8 0.019 0.017 0.015 0.013 0.011
16 0.069 0.060 0.054 0.048 0.044
32 0.248 0.217 0.193 0.174 0.158
64 0.894 0.783 0.696 0.626 0.570
4” 16 0.018 0.015 0.014 0.012 0.011
32 0.064 0.056 0.050 0.045 0.041
64 0.230 0.201 0.179 0.161 0.146
128 0.829 0.725 0.645 0.580 0.528
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-01-08
压缩空气的是体积流量是和压力有关系的,
公式是:
d=18.8 x (Q/V) 1/2
V=V1(273+T)/273X10P
V1——标准状态下的气体体积流量m³/h
T——气体工作温度
P——气体绝对工作压力MPa
第2个回答  2010-09-05
这个空气流量比较小,才不到6m3/min,1英寸到1寸半即可,如果是用间断用气,配1.5立方的储气罐就够了。 需要压缩机或者类似产品,可以联络[email protected],希望对你有帮助。工作顺利。本回答被提问者采纳