为什么有些变频器可以在较短的时间内停车,有些变频器却会跳过压保护,是不是因为它们主回路上的电容容量
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-09-07
å¦æ使ç¨æ¡ä»¶ç¸åï¼ä¸è¬æ¯å 为å¶å¨çµé»çå ³ç³»ï¼å¦æ没é å¤è¾å¤§åççå¶å¨çµé»ï¼é£ä¹å¨åæºæ¶çµæºå¤äºåçµç¶æï¼åé¢å¨ç´æµæ¯çº¿çµåå°±ä¼åé«ï¼å°è¾¾ä¸å®ç¨åº¦å°±ä¼ æ¥è¦ï¼ä¸ä¸»çµå®¹åºæ¬æ å ³ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WOWjjv7te.html
其他回答
第1个回答 2010-09-07
唉,我们家的也那样。制动模组又买不起 郁闷哟。 不过这事跟电容应该没啥关系,如果是380V的话把那个变压器的工作电压设到400V试试吧 。坏不了的。还有V/F曲线看看是不是一样。另外电机和负载也有影响。停的时候转速高或者负载大就容易跳些。
第2个回答 2010-09-07
与设置有关,制动电阻,惯量,过压保护也是一样,电压不稳,你说的情况是有没有电抗器啊,是启动还是停车啊,还是说是重复的呢,要不是那还可能是器件问题了,你的问题太模糊了
第3个回答 2010-09-07
可以设置的呀。
相似回答
变频器
减速
停车
过程中
的过压保护
问题及解决方法
答:
当
变频器
在预定减速时间下进行减速
停车
时,如果遇到传动系统惯量较大或减速时间过短的情况,可能会出现一些问题。本文将介绍变频器减速停车过程中的
过压保护
问题及解决方法。机械能转化为电能当变频器在减速停车时,由于传动系统惯量较大或...
变频器
减速
时间
设的过低
在停车
时
为什么会跳
过流
保护
?
答:
如果变频器停机时间过短,变频器停止工作之后,电机由于惯性作用,并不能跟随着变频器立即停止下来
,此时,电机就成了发电机,其产生的反向电动势,将加在模块的两端,从而导致模块的损坏;当然了,如果是偶尔的短时间停机,对...
变频器为什么有
过电压
保护
?
答:
产生再生过电压主要有以下原因:当大GD2(飞轮力矩)负载减速时变频器减速时间设定过短
;电机受外力影响(风机、牵伸机)或位能负载(电梯、起重机)下放。由于这些原因,使电机实际转速高于变频器的指令转速,也就是说,电机...
富士
变频器,
电机在减速过程中出现过电压报警
,是
怎么回事!
答:
这
是因为
在制动过程中,电机变成了发电机,往变频器反馈电能,导致变频器直流母线电压超高
,变频器
报警过压。要解决这个问题,一要让电机慢慢的减速,增加变频器“减速时间”。二要外加制动电阻,使用外部制动电阻将直流母线上...
变频器
减速
时间
设的过低
在停车
时
为什么会跳
过流
保护
?
答:
很简单
,变频器
减速是用的能耗制动加反接制动
,因为
能耗制动消耗的能量较小,所以把减速时间舍得过低的话,在逆变部分存在过电压和过电流现象。
我的
变频器
经常会显示
过压
故障
,是什么
原因导致的?
答:
变频器报过电压,大多数情况下
,都是变频器
硬件有故障了,当然了,这需要首先检测一下变频器所使用的电源电压是否稳定。如果电源电压稳定,那基本上可以肯定99%是硬件故障了。还有一种情况,我们需要考虑,那就是变频器周围有...
变频器
过载
保护是
怎么回事?
答:
变频器
过载是变频器跳闸比较频繁的故障之一。过载故障包括变频过载和电动机过载,可能是加速时间太短、直流制动量过大、电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长起动时间、检查电网电压等得以解决。平时...
一台空冷
器变频器
在减速过程中出现过电压报警,出现过电压的原因是
什么
...
答:
变频器
出现过压原因有两种1、变频器输入侧错误输入过高电压 2、由于负载惯性拖动电动机运行,电动机再生电流增加,呈现发电状态,使主回路直流侧电压达到电压检出值报警。出现第二种情况,要添加制动单元和制动电阻,当出现过压时...
在吗朋友ABB
变频器
显示直流
过压,
如何把
保护
值调大,进相电压高造成...
答:
一般这种提示是
停车时间
过短,再生电压过高引起的,可延长停车减速
时间,
检查直流制动电阻及相关设置。