10级别无尘车间需要换风多少次

如题所述

  无尘车间洁净级别与通风换气次数的关系,主要是提供给空气净化工程的设计工作人员作为工程的设计依据,供作参考:我国《医药洁净厂房设计规范》规定,10,000级洁净室换气次数n≥25次/h,100,000级洁净室换气次数n≥15次/h,300,000级洁净室换气次数n≥12次/h,并且要求换气次数的规定应根据热平衡及风量平衡计算加以验证。
  工业生产车间的换气次数参考:
  1. 换气次数的定义:换气次数(次/小时)=室内总送风量(m?/h)÷(室内面积(㎡)×室内的高度(m));
  2. 一般环境要求换风量为25~30次/小时;
  3. 人流密集的公共场所,要求换风量为30~40次/小时;
  4. 人流密集且有高温的场所或生产车间,要求换风量为40~50次/小时;
  5. 高温及有严重污染的生产车间,要求换风量为50~60次/小时;
  6. 在较潮湿的南方地区,换气次数应适当增加,而较炎热干燥的北方地方则可适当减小换气数。
  关于洁净室车间换气次数还应该参考洁净室等级标准表。
  以上就是“10级别无尘车间需要换风多少次”的相关介绍,有疑问可询安徽人和净化。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-14
1、无尘车间标准温度:21℃-25℃,湿度:50%-70%,每天要有温度表记录。   
2、落尘量检测每三个月委外检测并附检测结果至公司管理部存档。    
3、作业员上下班前10分钟将各自工位环境进行清洁处理(含加班时间),由主管级人员不定期审核确认。    
10万级无尘车间室内空气参数要求:    
(1)温湿度要求:温度一般为24+2 ℃ ,相对湿度为55+5%    
(2)新风量大。由于这类车间内,人员比较多,可以根据以下数值应取下列的最大值:非单向流洁净室总送风量的10-30%;补偿室内排风和保持室内正压值所需的新鲜空气量;保证室内每人每小时的新鲜空气量≥40m3 /h。    
(3)送风量大。为了满足无尘车间内的洁净度及热湿平衡,需要较大的送风量,就300平方米的车间,吊顶高度为2.5米的,如果是万级,送风量就需要300×2.5×30=22500m3/h的送风量(换气次数,是≥25次/h);如果是十万级,送风量就需要300×2.5×20=15000m3/h的送风量(换气次数,是≥15次/h)。