老师您好,请问车间配电柜可以用钢条做地线连接在钢柱上吗?正确方法
老师您好,请问车间配电柜可以用钢条做地线连接在钢柱上吗?正确方法告诉一下,谢谢
举报该问题
推荐答案 2017-05-16
把家用电器的所有外壳进行接地或者接零保护。接地保护就是用电器和大地直接连接,保护接零是用电器外壳和变压器中性点引出的专用保护零线相连接。后者是目前住最常用的保护方式,也是最安全的如果地线直接和钢结构厂房连接,是可以的。但是你这属于TT系统保护原理。钢结构的接地电阻是很大的,当用电器发生单相接地时,单相短路电流不一定能使线路上的保护装置动作。所以必须安装漏电保护器。不管使用哪个接地方式,都要安装漏电保护器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WOWetXtetzzXvjWeee.html
相似回答
钢结构厂房里面的
配电箱
的
接地
保护
,可以连接在钢柱上吗
。
答:
如果是三相五线制,那有专门的保护地线(PE线,黄绿双色),配电箱壳体应当与PE线连接,同时可以连接钢结构
。厂房和变压器不能共用一个接地点。否则,应对配电箱壳体做单独的可靠接地措施。如果是三相四线制,配电箱壳体是否可连接钢柱,
视钢结构接地情况而定
。如果钢结构是安装在水泥基座上,必须对钢结...
车间内
配电柜接地线可以接在车间钢
结构
上吗?
答:
如果车间钢结构接地良好的话,是可以的
。但在钢结构安装前基础接地不好的话是不可以的。
...是否
可以
将
车间配电箱
的
接地
联接到钢架的
钢柱上?
答:
如果钢架厂房是与 地 做的等电位联接,配电箱的壳体(接地线)
可以,也应该连接到钢架上
。
车间内
配电柜接地线可以接在车间钢
结构
上吗
答:
接地线可以接在车间钢
结构上,条件是钢结构必需是安装在由混泥土浇筑成的构架上并且与地有良好的接触,有的混泥土构架浇入地下多米,这便是最好的地线导构,无需再进行额外的入地线铺设。
厂房是钢结构又有接地网
配电柜接地
跟接地网
接电
焊机的
接地线能接在钢
...
答:
可以的,刚结构本身就是个接地体,当
电箱
和电焊机漏电时电流会通过钢结构引入大地,根本就伤不到人
地线能
直接
连接钢
结构厂房的
钢柱上吗?
地下有预埋件,4米深
答:
这样做是不可以的
,接地
电阻不一定能达到要求
,可以
重新做个接地体,然后重复
接地可以连在钢柱上,
我觉得这样做比你这的方法要好。我这里的钢柱就是接地电阻不达标,设备的回路接的是大地,导致的设备不能正常工作的。
厂房是钢结构又有接地网
配电柜接地
跟接地网
接电
焊机的
接地线能接在钢
...
答:
厂房是钢结构,又有接地网
,配电柜接地
跟接地网接,电焊机的
接地线
最好不要
接在钢
构上,实际施工中有这种情况,工人为图方便,往往这么接,可从安全考虑,你不能保证钢构接地的质量,没有实测数据时这样子做万一发生情况,负责人是有刑事责任的。配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:...
厂房是钢结构又有接地网
配电柜接地
跟接地网
接电
焊机的
接地线能接在钢
...
答:
厂房是钢结构,又有接地网
,配电柜接地
跟接地网接,电焊机的
接地线
最好不要
接在钢
构上,实际施工中有这种情况,工人为图方便,往往这么接,可从安全考虑,你不能保证钢构接地的质量,没有实测数据时这样子做万一发生情况,负责人是有刑事责任的。
配电柜
怎么
接地
答:
3、与箱体连接的金属穿线管也必须与箱体有可靠
电气连接
(简单的
可以用
镀锌圆钢、扁钢焊接连通);4、箱内电器部件须接地的部分,也要与PE排连接;5、所有需要配出的回路中的
地线,
均由PE排引出。正确操作
接地线,
才能发挥
接地线的
价值作用,才是安全防范的基础。
大家正在搜
地线接在配电箱上可以吗
配电柜零线和地线接线标准
配电柜零线接地吗
配电柜地线怎么接
配电柜零线与地线相通
配电柜零线与地线图片
配电箱地线接在哪里
家用配电箱地线怎么接
为什么配电柜零线接地
相关问题
车间内配电柜接地线可以接在车间钢结构上吗
钢结构厂房里面的配电箱的接地保护,可以连接在钢柱上吗。
厂房的配电柜里没有地线,房东说是地线和厂房的钢结构接在一起了...
钢架厂房有等电位联接是否可以将车间配电箱的接地联接到钢架的钢...
厂房配电柜没有地线,房东说地线连在了厂房钢结构上,那我设备的...
这种钢结构工厂里得配电柜都没有接地线,那设备接地是直接接在钢...
接地线可以直接接在钢结构厂房的钢柱上吗
地线能直接连接钢结构厂房的钢柱上吗?地下有预埋件,4米深