水电安装师傅请进,要安装浴缸需要抬高地平面吗?今天看浴缸说是需要在地面抬高20公分,

如题所述

规范要求:
浴缸高度不大于52cm,浴缸自体高度约30零点,需要在浴缸下的二道承重处,砌起二道约20cm高的砖搁起浴缸,以便在下面连接管道。以后就在浴缸边垂直包掉贴瓷砖。不是抬高地平面。是抬高浴缸。追问

我都不懂的,我是自己做,洗手台、马桶给水管需要多高,距离墙面多少公分,

谢谢

追答

洗手台、洗脸盆,洗槽等安装高度都为80cm,洗脸盆洗手台上配水水龙头100,洗脸盆下配水水龙头80,下配水三角阀高度45。马桶(座坑)给水管规范是25cm,但这是过去的挂壁水箱,现已过时,现在多为连体式,三角阀高度15~18够了,否则软管很难接,三角阀接在暗敷在墙内或沿墙的给水管的弯头或三通上,用金属软管连接到马桶的进水口,不存在距离墙面多少公分的问题。

追问

关于冷水从太阳能给好,还是直接水泵给好??

追答

经过太阳能的冷水水压减了

追问

热水也一样吗?

追答

热水不用太阳能,装啥太阳能,热水的水压当然也要减,但热水的压力并不要求象冷水一样较高。

追问

谢谢

追答

别客气

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-29
老式的浴缸抬高是为了方便接下水,,,新式的木桶式的不用的,,下面就有接下水的空间,,当然 ,,要装老式的还得抬高,,不然下水很难维修安装,,,话说现在都装桶式的了,,谁还要那个老式的?砖砌的台的?追问

抬起来的,

再请问下,洗手台和马桶的给水管距离墙面多少公分?

追答

洗手盆现代大多是吊柜,,,距地面25cm左右..不超30cm就不影响安装,,,马桶的是距垂点25cm(下水孔到墙的垂直点)就不影响安装马桶,,高度也在25左右...

追问

冷水是水泵给水好还是太阳能的给水好?我完全不懂,自己做,

追答

水泵直接给水,,,

追问

谢谢

第2个回答  2013-12-04
分两种,一种是抬高地面,一种是浴缸做好之后周围抬高
第3个回答  2013-11-29
不需要,只要有预留得下水管道就行