建筑电气监理人员主体施工阶段的职责有哪些

如题所述

建筑电气监理人员主体施工阶段施工职责包括审查专项施工方案、材料报验、建筑物基础接地、标准层电管预埋、配电箱安装等。
一、审查专项施工方案,是否符合建筑电气验收规范要求,一般主控项目即强制条文要求;(安全措施是必不可少的内容)。

  二、材料报验:

  A 甲认价:必须符合甲定品牌,质量上要把关,相同品牌质量差别很大,如PVC管测试,一是火焰达到检验报告规定时间;二是脚踏不能破裂,厚壁要达到检验报告规定值;三是电线、电缆应按节能规范 要求按10:1比例送检。

  B 进口电气设备:材料要提供商检证明和中文的安装、使用、维修和

  试验要求文件,特别强调一点,现在无免检产品。

  C 所有直接通电的产品必须具备“CCC”认证,技监所检验报告,合格证,三者缺一不可。

  三、建筑物基础接地:

  当底板钢筋敷设完成,应按图检查接地施工,

  A接地主筋为两根并行搭接。焊接钢筋应当用与底板钢筋同直径或按设计要求施工。

  B 接地主筋一般为上下两层且上下两层在转角处要上下搭接焊以形成底层的法拉地笼。规范规定接地施工经检查确认后方可支模。

  四、标准层电管预埋

  A 埋入混凝土中焊接内壁应做防腐处理,外壁可不做。

  B 现浇混凝土板内配管在底层钢筋绑扎完成后进行敷设,且经检查确认方可绑扎上层钢筋。

  C 现浇混凝土墙体内钢筋网片绑扎完,门窗位置正确放线经检查确认后才可在墙体内配管。

  D金属导管严禁对口熔焊连接,必须采用套管熔焊连接,镀锌和壁厚小于等于两毫米的钢导管不得套管连接。金属的导管和线槽必须接地或接零可靠,金属线槽等用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯 软导线。截面积不小于4平方毫米。

  E 导管的水泥混凝土保护层要大于等于15。

  F 利用建筑物主筋做引下线,在柱内主筋绑扎后,按设计要求施工应有明显黄漆标记并确认方可支模。卫生间等电位引入镀锌扁钢要与接地系统焊接并经确认后方可浇筑混凝土。

  G 均压环设置在建筑物外墙两根主筋搭接焊(搭接钢筋按设计要求)并形成闭合回路,若有伸缩缝,则形成相对应的2个或3个闭合回路。

  五、配电箱安装

  A 配电箱外形尺寸必须符合图纸要求

  B 配电箱预留孔洞经检查确认到位后方可安装

  C 配电箱、临电箱不可采用可燃材料制作,要安装牢固,垂直度允许偏差为1.5‰,底边距地面为1.5m。照明配电板底距地面不小于1.8m。

  以上这些都是建筑电气监理人员在施工过程中必须了解的一些事情,并且也要承担一定的责任,所以建筑电气设计必须严格依据国家规范,这是不言而喻的。为加强对建筑工程设计文件编制工作的管理, 保证设计质量,国家制订了相关标准。建筑供电设计和施工必须贯彻执行国家有关政策和法令,设计文件的编制符合国家现行的标准、设计规范和制图标准,遵守设计工作程序。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答