37qw星三角控制柜热接触器坏了,电机会不会工作断时间而过载?急
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-08-27
你说的应该是热过载继电器吧?如果坏掉的话,建议及时更换,以免因为电动机由于某些原因引起电流过大,造成电动机“烧毁”的故障!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WOWO7XzvtvXeXBvXjtO.html
其他回答
第1个回答 2014-08-27
换1个不就行了吗
相似回答
星三角
消防泵
控制柜
里面交流
接触器
烧
了,会
导致水泵
电机
烧掉吗?
答:
看
接触器
怎么烧 如果触点 烧死 断不开,100%烧电机。如果是烧缺相等 热继电器,设置是否合理,烧电机几率不高。
星三角
启动时如果三角形
接触器不
吸合对
电机会
有什么影响?
答:
星形启动时,转矩只有三角形接法的1/3,但是电机设计时是按三角形运行的转矩来计算的,所以如果
星三角
启动过程中,没有切换到三角形运行,会导致
电机过载
发热,严重时烧毁电机。亲身经历过一起这样的故障。
星三角
起动有时开一天有时半小时就跳闸
答:
1、控制电源电压偏低,接触跳动引起烧坏。解决办法:调高电源电压。2、负载侧短路。解决办法:检查线路,排除故障。3、触头弹簧退火或
损坏,
触头超程过小。解决办法:更换配件或
接触器
。3、故障现象:发现过载后
热过载
继电器不动作 分析原因:1、热过载继电器整定值远大于
电动机
额定值。解决办法:重新调整...
接触器
接触不良
会不会
引起
电机
电流过大和电机发热?
答:
接触器接触不良肯定会引起电机电流过大和电机发热
。用电安全注意事项:1、不用金属碰电。我们知道,金属的物体是带有导电功能的,所以,无论在任何时候,我们都不要用金属的物体,比如螺丝刀、铁钉等物体去接触电源,以免触电。2、不长时间开启。我们家里的电器,千万不要长时间开启,否则,容易造成电器...
星三角
启动时,星角转换时,为什么
电机会
停止,而且封星点的
接触器
电流很大...
答:
仔细检查一下
电动机
线圈的头尾有没有接错。如果头尾弄错,再启动几次就烧电机了。
37qw星三角控制柜
的
时间
继电器
坏了,电机会
出现什么情况
答:
如果是时间继电器线圈和常闭延时断开触点坏了,会导致星形启动不能切换到角形。常闭延时断开触点
坏了,会不
能启动。
星三角
降压启动如何必免
接触器
粘死造成的烧
电机?
答:
星三角
降压启动避免
接触器
粘死造成烧电机的方法:1、接触器黏死是不会烧电机的,而是电机超载烧坏后
,电机
里面短路电流引起接触器黏死,需要搞清楚前因后果,若是电机已烧黑,那么电路热继电器保护肯定设置不当,需重新设置。2、避免接触器因触点黏死引起不必要的电源短路,可以使用电气互锁,黏死后另一...
“
电机星三角
启动时启动时停一下后运转时正常
工作
答:
就是星角之间的转换,星的
接触器
断掉之后
,电机
没有接通电,有个瞬间的转速下降,然后角的接触器接通电源,电机又全速运转。会看到电机的状态前后有变化。是正常的。
三相
电机星三角
降压启动转换
时间
长
电机会不会
烧
答:
三相
电机星三角
降压启动时,转换时间较长,会导致电机启动过程中的电流和转矩低于正常运行时的水平,从而降低电机的起动效率。同时,长时间运行于低效率状态,也会使电机发热过多,增加
电机损坏
的风险,可能会导致
电机过载
或烧毁。因此,在实际应用中,应根据电机的功率和负载条件等,选择合适的起动方式,以...
大家正在搜
控制柜接触器工作原理
电机接触器多路控制柜
电机接触器多路控制柜图片
风机控制柜没有接触器
电梯控制柜接触器代号
电梯控制柜接触器名称
模切机接触器控制电路
电梯控制柜接触器图片
电梯控制柜接触器怎么扣下来
相关问题
37qw星三角控制柜的热继电器坏了,电机是否那工作一断时间而...
37qw星三角控制柜的时间继电器坏了,电机会出现什么情况
控制柜如果过载,怎样调试热继电器
37qw星三角控制柜打自动电机正常转动,楼层压力有时候有,有...
37qw控制柜打自动电机工作正常启动5次左右之后动作还没正常...
控制柜的接触器发出滋滋的声音,电机容易过载,继电器发烫,怎么...
37qw星三角控制柜的那个电接点压力表三根线多有220v电,...
37qw星三角控制柜打自动电机没反应,打手动就可以,是什么原...