7.5KW电机100米的距离的多粗的电缆

如题所述

  7.5KW电机100米的距离用4平方的电缆(3*4+1*2.5)。

  根据功率公式P=1.732UIcosφ有:

  I=P/(1.732Ucosφ)

  =7.5/(1.732x0.38x0.85)

  =13A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

  查下表,考虑强度、距离等因素,可选4平方的4芯铜电缆(3*4+1*2.5)。

  电缆电压损失:
  距离:L=100米
  每km最大电阻值:4.61Ω

  电缆的电阻:R=0.100x4.61=0.461Ω
  电缆的电压降为:U=IR=13X0.461=6v

  电缆的电压损失率:6/380=1.6%
  因此电缆的电压损失率在《城市配电网规划设计规范》规定的范围内。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-06
如果是三相电机,额定电流I=P/1.732UcosΦ=7.5/1.732/0.38/0.8=14A
铜电缆4平方毫米,铝电缆6平方毫米。

如果是单相电机,额定电流I=P/UcosΦ=7.5/0.22/0.8=43A
铜电缆10平方毫米,铝电缆16平方毫米。本回答被网友采纳
第2个回答  2015-10-29
7.5KW电机额定电流为15A,距离短的话可以用2.5㎜²铜缆,一般来讲用4㎜²的比较稳定和比较常用,2台电机用6㎜²主线就可以。
第3个回答  2010-09-06
100多米,一般算起来是远了一点,7.5KW大概电流15安,普通的用4平方就够了,现在距离远了点你可以采用6平方的
第4个回答  2010-09-06
7.5KW电流15A左右。100米不用考虑压降,用6平方铝线足够了,他可以过30A电流。