7.5KW电机100米的距离用4平方的电缆(3*4+1*2.5)。
根据功率公式P=1.732UIcosφ有:
I=P/(1.732Ucosφ)
=7.5/(1.732x0.38x0.85)
=13A(按三相市电计算,功率因数取0.85)
查下表,考虑强度、距离等因素,可选4平方的4芯铜电缆(3*4+1*2.5)。
电缆电压损失:
距离:L=100米
每km最大电阻值:4.61Ω
电缆的电阻:R=0.100x4.61=0.461Ω
电缆的电压降为:U=IR=13X0.461=6v
电缆的电压损失率:6/380=1.6%
因此电缆的电压损失率在《城市配电网规划设计规范》规定的范围内。