“两措”是指哪两项措施?

如题所述

国家电网公司分公司、集团公司、省电力公司及发电、供电企业每年应编制年度的反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划。电力施工企业应编制年度安全技术措施计划及项目安全施工措施。
反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划的制定应根据上级颁发的反事故技术措施、需要消除的重大缺陷、提高设备可靠性的技术改进措施以及本企业事故防范对策进行编制。反事故措施计划应纳入检修、技改计划。
安全性评价结果应作为制定反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划的重要依据。防汛、抗震、防台风等应急预案所需项目,可作为制定计划的参考。
具体措施包括:
1. 防止火灾事故:建立各级人员的防火责任制和成立防火安全委员会以及义务消防组织。定期检查和维护消防系统或消防设施,保证消防水源畅通,设施完好。专职和义务消防队员应定期组织活动,进行消防演习。
2. 变压器类设备:执行国电公司《防止电力生产重大事故的十八项重点要求》中对变压器类设备的规定。加装变压器低压侧硬母排绝缘热缩套,做好主变压器保护装置的定值整定和维护校验工作。重视变压器附件的选用和更换工作,加强对变压器油色谱跟踪工作,开展变压器类设备的红外线测温工作。更换动、热稳定不合格的电流互感器,安装部分10kV线路配变接地环。
3. 开关类设备:执行国电公司《防止电力生产重大事故的十八项重点要求》中防止开关设备事故的有关规定。定期核算开关设备安装地点的短路开断容量,及时进行大修达到允许跳闸次数的断路器。更换部分10kV断路器操作机构,更换4台SF6开关。配置110kV变电所氧量仪和SF6浓度报警仪。
4. 线路设备:加强线路基础资料管理,加强线路的检查。
5. 发电机:防止发电机定子绕组短路,检查定子绕组端部线圈的磨损、紧固情况。进行定子绕组端部振型模态试验,发现问题采取改进措施。加强对发电机环形接线、过渡引线、鼻部手包绝缘、引水管、水接头等处绝缘的检查。对定子绕组端部手包绝缘加直流电压测量,及时消缺。