ä½ å°ä½è¦é®ä»ä¹æ令ï¼æ¯PLSè¿æ¯PLSYï¼ï¼
PLSåé¢åªæä¸ä¸ªåæ°ï¼PLSYåé¢ææ3个åæ°ã
PLSä¸å沿æ£åºæ令ãPLS M0:å½PLSæ令被æ§è¡ï¼M0éåºä¸æ¬¡èå²ï¼èå²é¿åº¦ä¸ºä¸æ¬¡æ«æå¨æã
PLSYæ¯é«éèå²è¾åºãPLSY K1000 K2000 Y0çæææ¯ç¨Y0è¾åºé¢ç为1000Hzçé«éèå²ï¼èå²ä¸ªæ°ä¸º2000个ã
PLSåPLSYæ¯ä¸¤ä¸ªä¸åçæ令ãä¸è¦æ··æ·ãPLSYè¾å ¥ä»ä¹åæ°é½åä¸æPLSçã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WOOvWX7jXjXjOBvtWOO.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-12-16
你到低要问什么指令,是PLS还是PLSY??
PLS后面只有一个参数,PLSY后面才有3个参数。
PLS上升沿检出指令。PLS M0:当PLS指令被执行,M0送出一次脉冲,脉冲长度为一次扫描周期。
PLSY是高速脉冲输出。PLSY K1000 K2000 Y0的意思是用Y0输出频率为1000Hz的高速脉冲,脉冲个数为2000个。
PLS和PLSY是两个不同的指令。不要混淆。PLSY输入什么参数都变不成PLS的。
望采纳。。。本回答被提问者采纳
第2个回答 2014-04-29
S1频率 S2脉冲数 D脉冲输出地址
追问
我在编程的时候 例如 PLS M10 在特殊命令里 S1 S2 D 分别输入什么 ?才能得到M10 的参数
相似回答
台达PLC的
一个
指令
, TZCP
D
10 D20 D4 M100 有人知道当D10<D4<D2
答:
指令TZCP
D
10 D20 D4 M100。是时钟数据区域比较指令 当D10<D4<D20时、M11=On ,当D4<D10时、M10=On,当D4>D20时、M12=On。
指令说明
:以下示例:
台达PLC中
绝对值指令和相对值
指令的
区别
答:
绝对值指令指使当前位置变化到指定定位的位置,相对值指令指相对原位置增减位数后定位的位置。
台达PLC
,是台达Programmable Logic Controller的缩写,又名台达可编程、台达可编程控制器、台达可编程序控制等,是台达为工业自动化领域专门设计的、实现数字运算操作的电子装置。 台达PLC采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存...
台达PLC
DVP-EH2的IST方便
指令
答:
下降沿检出并联连接 脉冲输出指令:
PLS
上升沿检出 PLF 下降沿检出 结束指令:END 程序结束 其它指令:NOP 无动作 INV 运算结果反相 P 指针 I 中断插入指针 步进梯形指令:STL 程序跳至副母线 RET 程序返回主母线 应用指令:程序流程控制:
台达PLC怎么
与 人机界面通信
?
台达PLC怎么驱动伺服电机?
答:
一般都是用PLC RS232口与人机232相连。 人机内部
参数
要设定好即可了。RS485通讯也可 对于驱动伺服的问题,你可能真的要好好学学自控方面的知识了。 一般控制伺服电机 1,利用带有晶体管输出类型
的PLC
Y0,Y1可自行写程式发出脉冲驱动伺服。 2. 需要特殊模组(定位模组) 并要写控制程式。
台达PLC
16位记数器CNt C4
D
416
答:
修改方法1:
D
416
设置的
数要大于触发M7的数。修改方法2:在不改D416设置的数的情况下,将RST C4移到最后一行。你程序不动作的原因:你设置的数等于触发M7的数,而RST C4在M7行前面,因两个都是同等条件动作,而那就意味着程序先执行复位,复位后那就没法继续执行M7的动作,所以要先执行M7的动作,...
台达PLC
DVP-EH3步进
指令的
用法?
答:
主控指令:MC 公共串联接点的连接 MCR 公共串联接点的解除 接点上升沿/下降沿输出指令:LDP 上升沿检出动作开始 LDF 下降沿检出动作开始 ANDP 上升沿检出串联连接 ANDF 下降沿检出串联连接 ORP 上升沿检出并联连接 ORF 下降沿检出并联连接 脉冲输出指令:
PLS
上升沿检出 PLF 下降沿检出 结束指令:END 程...
大家正在搜
台达变频器s1参数设置
台达s1变频器参数说明书
台达s1说明书
台达s1变频器参数表
台达s1变频器基本参数
台达s1变频器参数一览表
台达变频器s1说明书
台达变频器s1系列使用说明书
台达pLCpwD指令
相关问题
台达plc编程中MODRD K1 H2102 K2指令怎样解...
台达plc梯形图中指令DDRVA,S1脉波输出数目D2000...
台达伺服用plc控制参数怎么设置
三菱PLC程序JP READ JN S1 S2 S3 D中S...
台达PLC 指令DCNT C251 D211什么意思?如何转...
PLC编程中PLS指令有什么功能?
台达plc编程DVSPO和DPLSY 这两个指令有什么区别啊...
台达PLC中绝对值指令和相对值指令的区别