不太清楚您问的是电池的配置还是UPS电源的选型。
先说UPS电源容量的选择吧,这个是根据您后端负载决定的。例如:
你机房有4个服务器,每台功率300w算,理论上需要ups输出功率为300*4=1200W。考虑到UPS电源自身的损耗,您需要加上冗余,需要配2KVA的UPS电源。
电池的配置,是根据UPS电源的直流电压和您需要断电后延时多长时间决定的。这个算法有很多,常见的有三种,较为实用和准确的是恒功率算法,您可以参照一下。